3750X交换机做完堆叠后更改删除line con 0下的AAA配置主备进行切换问题求助

zhengqiang19911
Level 1
Level 1
我们公司的3750X在ine con 0 下 no login authentication 之后主备就发生切换了 就无法远程登陆了系统版本是 Version 12.2(58)SE2。请问大家又遇到过这个问题吗?有没有什么好的办法。目前此问题只有在现有生产设备上才会出现。用备件做配置无法复现
1 条回复1

eric888888
Spotlight
Spotlight
1、无法登陆设备时候,是否能PING通设备
2、无法登陆设备的时候建议检查AAA服务器live log日志,确认无法登陆的原因
3、如果是主备切换导致的,可以人为干预把主备再次切换回来
4、确认堆叠设备的型号、IOS版本是否一致