数据中心文档

浏览我们的数据中心文档,获取技术白皮书、最佳实践和故障排除知识分享
取消
显示结果 
搜索替代 
您的意思是: 
cancel

December 2020

知识库文章

APIC 模拟器是一个虚拟机,它可以模拟 Cisco 的应用策略基础架构控制器 (APIC) 和交换机的功能。APIC 是一个分布式系统,它可以自动化、管理、监控和编程 ACI 网络。 APIC 模拟器的优势是:   在虚拟机中体验 APIC 的真实软件和功能,而不需要购买硬件设备。   帮助您了解 ACI 网络的特性、测试配置和故障排除   支持 GUI, CLI, API 操作。   它可以支持多种操作系统,如 Windows、Linux 和 Mac OS X,ESXi。   A...

acisim-cover.png acisim-initial-setup1.png acisim-ova-file.png after-acisim-powercycle.png
Luke Huang 发布者 Cisco Employee
  • 1131 查看次数
  • 2 评论
  • 5 有帮助

本帖最后由 wuhao0015 于 2020-11-17 10:46 编辑 最近借了两台APIC-M2的控制器做实验,第一台m2设备设置cimc后挂载apic软件顺利安装成功,第二台设备则使用同样的操作出现了问题,无法安装成功。如下图:然后我又在cimc里面重置了bios,重置了coms,重置了cimc,都安装失败。反复对比第一台m2安装成功的cimc配置,发现设备的tpm已经安装但是未激活,感觉就是这个问题。如下图:第一台安装成功为启用状态:第二台安装未成功为为启用状态:于是我尝试着去开启它...

100811v9vp38h3zg1gw933.png 100811v8h0755p77ppba0h.png 100810v1nu7wu7w1duqwuf.png 100810t2luikzxu279wxzi.png
wuhao0015 发布者 Spotlight
  • 2758 查看次数
  • 3 评论
  • 18 有帮助

  在日常维护思科 ACI 的场景中,如果发现 EP 的流量有问题,包括但不限于中断,断断续续,高延迟/慢,可以考虑使用 SPAN 来做流量镜像,从 Wireshark 入手分析报文内容。   不过别急,在 SPAN 之前,强烈建议看一下 APIC Dashboard - Faults,有没有新增的 Faults;如果是 APIC 5.2 version 和之后版本,在 Dashboard - History - Event Records, Fault Records 当中可以看到更多的信...

ACI-SPAN.png ACI-ERSPAN-packet-example.png ACI-Tenant-SPAN-example.png ACI-Tenant-SPAN-result.png
Luke Huang 发布者 Cisco Employee
  • 576 查看次数
  • 2 评论
  • 1 有帮助

简介Video demo使用方法&功能  Command SelectionImportTemplateResultSettingsHelp   简介 本文档介绍了CLICommandCollector,它是一个可以在APIC上运行的ACI应用程序,可以从Cisco DC App Center下载。通过CLICommandCollector,您可以从应用程序用户界面中同时获取多个ACI节点(APIC/Spine/Leaf)的多个CLI命令输出。 此外还可以搜索每个节点上可执行的CLI命令。 C...

1.png 2.png 3.png 4.png
yuljin 发布者 Cisco Employee
  • 370 查看次数
  • 0 评论
  • 1 有帮助

问题 由于 Adobe Flash Player EOL,会影响 CIMC 的网页版登录,GUI 页面提示如下 解决办法 两个方向: 1. 尝试找一些浏览器早期版本,Use a web browser that will not be deprecating support for Flash. 2. 用命令行/CLI 升级 CIMC 固件版本,从 3.0.x 版本开始,APIC-L2/M2(对应 UCS C220 M4) 开始使用 HTML5 页面 如果选择第二种方式,下面的参考信息会...

CIMC.png
Luke Huang 发布者 Cisco Employee
  • 381 查看次数
  • 0 评论
  • 0 有帮助

思科技术支持专家Yanqun Wang 在2016年7月20日的 第二十二期 思科【CSC 公开课】在线讲座中,介绍UCS Fabric Interconnect硬件架构、功能特性、在以太网和SAN环境中的部署以及常见问题的排错和解决方案。主要内容如下:•System Component Architecture•Common Configuration•LAN Deployment•SAN Deployment•Hardware Migration下载文档【CSC公开课】第二十二期 讲座文档—...

one-time 发布者 Level 13
  • 3820 查看次数
  • 4 评论
  • 0 有帮助

P.S. 在本文基础上,录制了操作视频,供大家参考: 【操作视频】ACI 配置回滚 "Undo these changes" 的测试  测试步骤: 1. 创建 base-line snapshot2. 新建 tn-fushuang3. 创建 add-tn snapshot4. 对比两份 snapshots5. 尝试 "Undo these changes",检查结果 ==> 成功,tn-fushuang 被删除 1. 恢复 add-tn snapshot,会出现 tn-fushuang2. 修...

Luke Huang 发布者 Cisco Employee
  • 375 查看次数
  • 0 评论
  • 1 有帮助

基本信息: ACI 通过在 EPG(EndPoint Group) 或者 BD(Bridge Domain) 下配置 Subnet,提供 anycast gateway(mac address 0022.bdf8.19ff) 服务。 Subnet 可以配置不同 Scope,对应不同的功能: - Private to VRF // subnet 只在 tenant 内部提供 gateway 服务 - Advertised Externally // subnet...

pervasive-gateway-topology.png
Luke Huang 发布者 Cisco Employee
  • 566 查看次数
  • 1 评论
  • 0 有帮助

背景: Cisco ACI 和 nexus 系列交换机,默认接口的 link debounce timer 为 100 毫秒。debounce timer 的作用是尽量避免 link flap 从而避免影响流量,场景比如对端修改 interface configuration、对端 auto tune 等。 若没有检测到对端信号,会将 debounce timer start & 计时,100ms 内信号恢复,则认为 link 没问题;100ms 内仍然没有对端信号,才会 bring dow...

Luke Huang 发布者 Cisco Employee
  • 696 查看次数
  • 1 评论
  • 1 有帮助

我们N7K上有3块N7K-C7010-FAB-1,最近坏了一块。这个貌似是对业务板卡带宽扩展的吧?请问N7K上是必须配备Fabric模块吗?是至少配备2块吗?那配备数量是根据什么来确定的呢?

xy411381121 发布者 Spotlight
  • 355 查看次数
  • 0 评论
  • 0 有帮助

1、Cisco Nexus switch LOG日志分析(通过show logging onboard internal reset-reason查看Cisco switch log日志即可发现如下log原因)Last log in OBFL was written at time Thu Apr 23 20:05:52 2022 Reset Reason for this card: Image Version : 12.2(4r) Reset Reason (...

liu_zhimin 发布者 Spotlight
  • 988 查看次数
  • 0 评论
  • 5 有帮助

针对刚到货的Cisco Nexus设备通常需要针对其进行OS升级或降级工作,相关规范步骤如下:1. 适用环境1.1 设备型号本文档适用于Cisco Nexus 5000 和Cisco Nexus2000 系列Fabric Extenders1.2 操作系统类型本文档适用于Cisco NX-OS software操作系统2.割接影响思科NX-OS软件由kickstart镜像文件和系统镜像文件组成。思科NX-OS软件的升级可以是中断型或是非中断型。其中中断型的升级会触发交换机重启来...

liu_zhimin 发布者 Spotlight
  • 4377 查看次数
  • 3 评论
  • 0 有帮助

       常见的数据中心之间通信均会采用运营商MSTP/OTN专线进行互联实现通信,由于长途线路价格昂贵通常我们需要最大化使用线路带宽,传统的网络传输中通常是尽力而为传输一旦突发流量较大就会发生线路拥塞的情况,从而影响业务正常通信传输。这时候我们可以采用Qos技术来实现数据中心思科设备之间关键网络流量保障,从而实现链路最大化利用。拓扑图场景如下:如上图,SW01是位于数据中心A的广域网接入Cisco Nexus 3048交换机,SW02是位于数据中心B的广域网接入Cisco Nexus 30...

微信截图_20210915213652.png
liu_zhimin 发布者 Spotlight
  • 1651 查看次数
  • 0 评论
  • 0 有帮助

故障现象简化拓扑为 server - n3k - n7k - client, 客户发现 server - client 之间沟通比以前慢,进一步查看,发现 n3k - n7k 之间的链路,n7k# show interface e1/1 存在 input CRC error,并且持续增长。debug根据经验,CRC 问题一般是由于 speed/duplex 不匹配,或者layer1 问题;客户确认没有修改过配置,不是 speed/duplex 问题;通过更换 N7K 与 N3K 接口的光模块、光...

Luke Huang 发布者 Cisco Employee
  • 5696 查看次数
  • 3 评论
  • 30 有帮助

VDC Properties Each VDC is treated as standalone device with limited resources Each VDC will have MAC address assigned to it which uniquelyidentifies a VDC in a network VDC 1 (DEFAULT_VDC) is the “Default Virtual Device Context”.Ports in system exist...

liu_zhimin 发布者 Spotlight
  • 1201 查看次数
  • 0 评论
  • 0 有帮助