- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
2020-04-21 04:42 PM 2020-06-25 07:45 AM 更新
1. はじめに
このドキュメントは Nexus スイッチで出力される温度に関係する環境メッセージについて解説します。
2. メッセージにについて
NX-OS で温度に関して出力されるメッセージについては、以下のようなメッセージがあります。
NOHMS-2-NOHMS_ENV_ERR_TEMPMAJALRM: [chars] NOHMS-2-NOHMS_ENV_ERR_TEMPMINALRM: [chars] PFMA-0-MOD_TEMPMAJALRM: [chars] reported Major temperature alarm. Sensor=[dec] Temperature=[dec] MajThreshold=[dec] PFMA-2-MOD_TEMPMINALRM: [chars] reported minor temperature alarm. Sensor=[dec] Temperature=[dec] MinThreshold=[dec] PLATFORM-0-MOD_TEMPMAJALRM: [chars] reported Major temperature alarm. Sensor=[dec] Temperature=[dec] MajThreshold=[dec] PLATFORM-2-MOD_TEMPMINALRM: [chars] reported minor temperature alarm. Sensor=[dec] Temperature=[dec] MinThreshold=[dec]
これらのメッセージが show environment temperature で表示される Major/Minor の閾値を超えた、もしくは下回った場合に出力されます。
2.1. NOHMS に関するメッセージについて
NOHMS は "Nuova Online Health Management System" の略で,ハードウェアの低レベルの状態監視を行っています.
[chars] には様々なメッセージが定義されており、すべてをご案内するのは難しいとご理解ください。基本的に理解しやすいメッセージが出力されますが、もし万が一理解できないようなメッセージが出力された場合は、CX センターまでお問い合わせください。
2.2. PFMA/PLATFORM に関するメッセージについて
PFMA/PLATFORM は同じプロセスで、Nexus のシリーズや NX-OS のバージョンで使用されるプロセス名が異なり,PFMA もしくは PLATFORM どちらかが使用されます.
PFMA/PLATFORM はハードウェアコンポーネントの管理を行っています.
3. 出力例
以下の出力はセンサー 2 で Minor Thres の値である 42 ℃を超え、一分後に正常な範囲に戻った事を意味します。
基本的にはセンサー番号 (下記ログでは 2) は show env temp の順番に沿っているので、BACK のセンサーである事が分かります。また "MinThreshold=42" からも MinorThres が 42 である BACK のセンサーと判断も可能です。
2016 Sep 17 13:16:44 switch %PLATFORM-2-MOD_TEMPMINALRM: Module-1 reported minor temperature alarm. Sensor=2 Temperature=43 MinThreshold=42 2016 Sep 17 13:17:44 switch %PLATFORM-2-MOD_TEMPOK: Module-1 recovered from minor temperature alarm. Sensor=2 Temperature=41 MinThreshold=42 switch# show env temp Temperature: -------------------------------------------------------------------- Module Sensor MajorThresh MinorThres CurTemp Status (Celsius) (Celsius) (Celsius) -------------------------------------------------------------------- 1 FRONT 80 70 43 Ok
1 BACK 60 42 41 Ok
1 CPU 90 80 53 Ok
1 TD2-1 105 90 55 Ok
1 NS-1 105 90 53 Ok
4. 補足情報
NX スイッチはそれぞれの閾値 (Threshold) を超えた場合、搭載されたファンの回転数を上昇させます。
特に MajorThresh (ログ上は MaxTreshold) を超えた場合、ファンの回転数は 100% となり、10 秒ごとのカウントダウンメッセージを出力します。
もし、MajorThresh を超えた状態が 120 秒以上続いた場合、システム保護のため Nexus スイッチはシステムをシャットダウンします。
5. 関連コンテンツ