Upgrading Cisco UCS from 2.0 (2q) to 2.1 (3a)

Oscar Ruiz
Level 1
Level 1

Hola Buenos dias

Tego la necesidad de realizar una actualizacion de Firmware 2.0 (2q) a al 2.1 (3a) y tengo mas de 70 servidore (Blade), cuales serian las mejores practicas para poder realizar esta actualizacion??

Obiamente no podre hacer toda la actualizacion en una sola ventana de mantenimiento, esto deberia de ser en un par de semanas las que he estado considerando

Habra un documento donde quede claro que pueden convivir estas 2 versiones y que tipos de alarmas o consecuencias podre tener si actualizo 30 Blades a la version 2.0 (2q) y el resto queden en la version 2.1 (3a) obiamente tambien actualizando los Fabric Interconnect, IO-Modules y UCS Manage

Encontre un documento que dice que pueden convivir las versiondes 2.0 (5) y la version 2.1 (3a)

En espera de su ayuda

Saludos

2 SOLUCIONES ACEPTADAS

Soluciones aceptadas

Keny Perez
Level 8
Level 8

Hola Oscar,

Disculpa que no haya contestado antes tu post...

Si puedo recomendarte algo sería realizar la ventana de mantenimiento para hacer el upgrade de todos los componentes en un solo proceso; si su preocupación es cuanto va a durar el upgrade de 70 servidores, recuerda que para esto puedes usar un Host Firmware Package que es una política que puedes luego aplicar a los Service Profiles y él (el Host Firmware Package) hace el upgrade en todos los servidores que tengan esa política ligada a su Service Profile y una vez que la asociación del Service Profile ha culminado, el upgrade también.

Usualmente el usar esta política no causa ningun retraso en la asociación del Service Profile y el upgrade se termina mas rapido.

Ahora, en relación a la combinación de diferentes versiones de firmware en UCSM, en el siguiente link puedes encontrar las posibilidades en la Tabla 2; y como puedes ver 2.1(3a) no soporta que se combinen diferentes versiones de Firmware para servidores y Firmware para la Infraestructura (IOMs/FI/UCSM)

http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/release/notes/UCS_28313.html

Puedes compartir el documento que dice que si se pueden combinar?

Por favor califique la respuesta si la encuentra útil.

-Kenny

Ver la solución en mensaje original publicado

Oscar,

2.0(2) del Server firmware (BIOS, Adaptador, CIMC)  SI es compatible con la version 2.1(3) de Infrastructure (IOM, FIs. UCSM)...

Por favor califique la respuesta si la encuentra útil.

-Kenny

Ver la solución en mensaje original publicado

4 RESPUESTAS 4

Keny Perez
Level 8
Level 8

Hola Oscar,

Disculpa que no haya contestado antes tu post...

Si puedo recomendarte algo sería realizar la ventana de mantenimiento para hacer el upgrade de todos los componentes en un solo proceso; si su preocupación es cuanto va a durar el upgrade de 70 servidores, recuerda que para esto puedes usar un Host Firmware Package que es una política que puedes luego aplicar a los Service Profiles y él (el Host Firmware Package) hace el upgrade en todos los servidores que tengan esa política ligada a su Service Profile y una vez que la asociación del Service Profile ha culminado, el upgrade también.

Usualmente el usar esta política no causa ningun retraso en la asociación del Service Profile y el upgrade se termina mas rapido.

Ahora, en relación a la combinación de diferentes versiones de firmware en UCSM, en el siguiente link puedes encontrar las posibilidades en la Tabla 2; y como puedes ver 2.1(3a) no soporta que se combinen diferentes versiones de Firmware para servidores y Firmware para la Infraestructura (IOMs/FI/UCSM)

http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/release/notes/UCS_28313.html

Puedes compartir el documento que dice que si se pueden combinar?

Por favor califique la respuesta si la encuentra útil.

-Kenny

Hola Keny

Gracias por tu respuesta

Por lo que entiendo en la tabla de  compativilidad es que NO pueden se pueden convinar varias versiones de Firmware pero la version 2.0 (2) SI es compatible con la version 2.1 (3) es correcto???

Oscar,

2.0(2) del Server firmware (BIOS, Adaptador, CIMC)  SI es compatible con la version 2.1(3) de Infrastructure (IOM, FIs. UCSM)...

Por favor califique la respuesta si la encuentra útil.

-Kenny

Ok, Gracias Keny por tu ayuda