Tengo un Switch Cisco modelo "WS-C6509-E". el cual de manera esporádica arroja el siguiente log.

Jul 6 06:07:18.234 gmt: amd_flash_program_generic_x16 FAILED!! @ addr = 0xFFB529C8, op_status = 0xFBE4, value = 0x464

Este no genera interrupción en el servicio ni nada, aparentemente es solo informacional, pero necesito asegurarme que a futuro no arroje mayores problemas.

de ante manos muchas gracias.

1 SOLUCIÓN ACEPTADA

Soluciones aceptadas

Ricardo Prado Rueda
Cisco Employee
Cisco Employee

Hola Felipe:

   Este mensaje indica que hubo un problema al acceder a cierta región de la memoria flash del módulo. Esto generalmente es causado porque hubo una interrupción (un reset de la tarjeta o un problema de comunicación momentánea) mientras alguna función estaba escribiendo a la memoria y no realizó la operación correcta. También puede deberse al desgaste normal de la memoria flash. Como bien comentas, solo es un mensaje informacional y no afecta la operación.

   Algo que encontré es que puedes realizar es un formato de dicha memoria en el módulo para buscar corregir este error:

Step.1 ( Backup flash)
Switch #copy logging onboard module 1 bootdisk:
Target filename [obfldump]? Backup
OBFL feature copy bootdisk:Backup, Module 1
% File transfer succeeded

Step.2
ERASING FLASH
Switch #attach 1
Type "^C^C^C" to end this session
C_Surv_DC_1-sw1-dfc1# test logging onboard format obfl0:

Ver la solución en mensaje original publicado

2 RESPUESTAS 2

Ricardo Prado Rueda
Cisco Employee
Cisco Employee

Hola Felipe:

   Este mensaje indica que hubo un problema al acceder a cierta región de la memoria flash del módulo. Esto generalmente es causado porque hubo una interrupción (un reset de la tarjeta o un problema de comunicación momentánea) mientras alguna función estaba escribiendo a la memoria y no realizó la operación correcta. También puede deberse al desgaste normal de la memoria flash. Como bien comentas, solo es un mensaje informacional y no afecta la operación.

   Algo que encontré es que puedes realizar es un formato de dicha memoria en el módulo para buscar corregir este error:

Step.1 ( Backup flash)
Switch #copy logging onboard module 1 bootdisk:
Target filename [obfldump]? Backup
OBFL feature copy bootdisk:Backup, Module 1
% File transfer succeeded

Step.2
ERASING FLASH
Switch #attach 1
Type "^C^C^C" to end this session
C_Surv_DC_1-sw1-dfc1# test logging onboard format obfl0:

Muchas gracias ricardo por tu respuesta.