消費電力の算出方法について

建屋を新設するにあたり、設置する機器に必要となる電力量の提示を電気工事業者より求められています。下記Cisco機器の消費電力の算出方法または情報が掲載されているWebサイトのURLについてご教授いただけないでしょうか。(一部だけでも結構です)


型番:C9200CX-8UXG
電源:AC 100V 315W内蔵電源モジュール PoE利用有り

型番:C9300L-24UXG
電源:AC 100V 715W電源モジュール(PWR-C1-715WAC-P) PoE利用有り

型番:C8200L-1N-4T
電源:AC 100V 100W内蔵電源モジュール

型番:C9800-L-F
電源:AC 100V 110W AC電源アダプタ

型番:C9200L-24T
電源:AC 100V 125W電源モジュール(PWR-C5-125WAC)

型番:C9404R
電源:AC 100V 2100W電源モジュール(C9400-PWR-2100AC) x 4 PoE利用有り

搭載している電源モジュールのW(ワット)数を合計すれば良いのか、装置本体の消費電力はまた別物で考えねばならないのか、PoE利用環境においてはさらに考慮が必要となるのか、工事業者にはW(ワット)、A(アンペア)のどちらで伝えれば良いのか、電源・電力について知識が乏しく全く分からないので、有識者・経験者の皆様からご教授をいただけますと幸いです。

1 件の受理された解決策

受理された解決策

Soichiro-Ono様

コメントありがとうございます。当方で調査して解決済みです。調査結果を参考までに載せておきます。

PoE無しの最大消費電力>>>50.9W PoE無しの最大消費電力

PoE利用時の消費電力>>>301.9W

PoE無しの最大消費電力>>>107.58W

PoE利用時の消費電力>>>1108.51W

※1100W電源モジュールの場合

最大消費電力>>>43W

最大消費電力>>>84.5W

最大消費電力>>>36.23W

Cisco Power Calculatorで算出しました。

 

なお、PoE機能使用時の消費電力については、接続PoEデバイスで消費する最大規格x台数で算出して装置本体の消費に加算しました。

元の投稿で解決策を見る

2件の返信2

Soichiro-Ono
Spotlight
Spotlight

1月なので、解決済みですか?

If you found this post helpful, please give it Helphul.
If my answer solved your problem, click "accept as solution" so that others can benefit from it.
有用な回答だと思われる際には いいね! をクリックして頂けると幸いです。
回答があなたの問題を解決した場合、解決済みをクリックしてください。

Soichiro-Ono様

コメントありがとうございます。当方で調査して解決済みです。調査結果を参考までに載せておきます。

PoE無しの最大消費電力>>>50.9W PoE無しの最大消費電力

PoE利用時の消費電力>>>301.9W

PoE無しの最大消費電力>>>107.58W

PoE利用時の消費電力>>>1108.51W

※1100W電源モジュールの場合

最大消費電力>>>43W

最大消費電力>>>84.5W

最大消費電力>>>36.23W

Cisco Power Calculatorで算出しました。

 