2024-01-20 06:13 PM 2024-01-20 06:14 PM 更新
建屋を新設するにあたり、設置する機器に必要となる電力量の提示を電気工事業者より求められています。下記Cisco機器の消費電力の算出方法または情報が掲載されているWebサイトのURLについてご教授いただけないでしょうか。(一部だけでも結構です)
①
型番:C9200CX-8UXG
電源:AC 100V 315W内蔵電源モジュール PoE利用有り
②
型番:C9300L-24UXG
電源:AC 100V 715W電源モジュール(PWR-C1-715WAC-P) PoE利用有り
③
型番:C8200L-1N-4T
電源:AC 100V 100W内蔵電源モジュール
④
型番:C9800-L-F
電源:AC 100V 110W AC電源アダプタ
⑤
型番:C9200L-24T
電源:AC 100V 125W電源モジュール(PWR-C5-125WAC)
⑥
型番:C9404R
電源:AC 100V 2100W電源モジュール(C9400-PWR-2100AC) x 4 PoE利用有り
搭載している電源モジュールのW(ワット)数を合計すれば良いのか、装置本体の消費電力はまた別物で考えねばならないのか、PoE利用環境においてはさらに考慮が必要となるのか、工事業者にはW(ワット)、A(アンペア)のどちらで伝えれば良いのか、電源・電力について知識が乏しく全く分からないので、有識者・経験者の皆様からご教授をいただけますと幸いです。
解決済! 解決策の投稿を見る。
2024-06-06 11:45 AM
Soichiro-Ono様
コメントありがとうございます。当方で調査して解決済みです。調査結果を参考までに載せておきます。
①
PoE無しの最大消費電力>>>50.9W PoE無しの最大消費電力
PoE利用時の消費電力>>>301.9W
②
PoE無しの最大消費電力>>>107.58W
PoE利用時の消費電力>>>1108.51W
※1100W電源モジュールの場合
③
最大消費電力>>>43W
④
最大消費電力>>>84.5W
⑤
最大消費電力>>>36.23W
⑥
Cisco Power Calculatorで算出しました。
なお、PoE機能使用時の消費電力については、接続PoEデバイスで消費する最大規格x台数で算出して装置本体の消費に加算しました。
2024-06-06 10:55 AM
1月なので、解決済みですか?
2024-06-06 11:45 AM
Soichiro-Ono様
コメントありがとうございます。当方で調査して解決済みです。調査結果を参考までに載せておきます。
①
PoE無しの最大消費電力>>>50.9W PoE無しの最大消費電力
PoE利用時の消費電力>>>301.9W
②
PoE無しの最大消費電力>>>107.58W
PoE利用時の消費電力>>>1108.51W
※1100W電源モジュールの場合
③
最大消費電力>>>43W
④
最大消費電力>>>84.5W
⑤
最大消費電力>>>36.23W
⑥
Cisco Power Calculatorで算出しました。
なお、PoE機能使用時の消費電力については、接続PoEデバイスで消費する最大規格x台数で算出して装置本体の消費に加算しました。
エキスパートの回答、ステップバイステップガイド、最新のトピックなどお気に入りのアイデアを見つけたら、あとで参照できるように保存しましょう。
コミュニティは初めてですか?これらのヒントを活用してスタートしましょう。 コミュニティの活用方法 新メンバーガイド