キャンセル
次の結果を表示 
次の代わりに検索 
もしかして: 
cancel
1471
閲覧回数
0
いいね!
1
返信

Cat4500X snmp trapについて

Kenji Kanbara
Level 1
Level 1

Cat4500Xの動作テストをしているのですが、

電源の障害試験で電源ケーブルを抜いたときはログ、snmp trapともに出ます。

-----表示されるログ--------------------------------------------------------

Feb 28 14:26:21: %C4K_IOSMODPORTMAN-4-POWERSUPPLYBAD: Power supply 1 has failed or been turned off
Feb 28 14:26:31: %C4K_IOSMODPORTMAN-6-POWERSUPPLYGOOD: Power supply 1 is okay

しかし、FANの障害試験でFANを抜いたときにログは出るのですが、snmp trapが出ません。

-----表示されるログ--------------------------------------------------------

Feb 28 14:31:06: %C4K_IOSMODPORTMAN-4-AFANTRAYREMOVED: Fan tray 1 has been removed
Feb 28 14:31:12: %C4K_IOSMODPORTMAN-6-AFANTRAYINSERTED: Fan tray 1 has been inserted

-----設定内容--------------------------------------------------------

■WS-C4500X-16
 03.06.06.E.152-2.E6

Cat4500X#sh run | inc snmp-server enable traps
snmp-server enable traps snmp authentication linkdown linkup coldstart
snmp-server enable traps envmon fan shutdown supply temperature status
Cat4500X#

-------------------------------------------------------------------------

何が原因かわかりますでしょうか。

以上

1件の返信1

Akira Muranaka
Level 8
Level 8

以下コマンドを有効化してみると如何でしょうか。

snmp-server enable traps fru-ctrl

 

上記コマンドが設定されてる状態で、以下不具合の修正バージョンなら FAN抜き差し時のトラップが飛びぶのかな、と思いました。

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCva48042/?rfs=iqvred