2020-03-02 09:31 AM
catalyst2960xの2台構成(スタック構成)で、ストック構成を組んだ後の再起動時に、下記メッセージが出力されます。
-------------------------------------
% % Duplicate sequence number.
%Failed to add ace to access-list
% % Duplicate sequence number.
-------------------------------------
show loggingを確認してもエラーを出力されておりませんでした。
上記メッセージが出力された場合に、処置が必要かどうか。
また、上記メッセージ内容が分かれば今度の為に知っておきたいです。
以上、よろしくお願い致します。
解決済! 解決策の投稿を見る。
2020-03-02 01:23 PM
こちら( https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/local-tools/help-bst.html#details )の
Severity
の項目をご確認頂きたいのですが、
> Cosmetic(表面的)
> システムの機能性への実質的悪影響はない。
ということですので、そのご認識の通りです。
バージョンがリンク先と異なっているのが少々気になりましたので、もう少し調べてみると…https://networkengineering.stackexchange.com/questions/57329/cisco-2960x-stacked-switches-pop-up-acl-error-messages-without-any-acl-configure
15.2.6E3に近いバージョンでも同様の事が起きているようなので、やはり気にならなければ対処不要で問題はないのかな、と!
参考になりましたら :)
2020-03-02 12:04 PM
y-gotou さん、こんにちは :)
もしかしたら以下に該当しているのかもと思いました。
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvo67478
バージョンが 15.2.4E7 だったりしませんでしょうか?
2020-03-02 12:47 PM
shimenoyさん、初めまして。
早速の回答ありがとうございます。
使用ファームは、15.2.6E3です。
たしかに、事象としては同じようなので、問題なさそうな気がします。
送付頂いた記事に
Conditions:Cosmetic issue.
Workaround:NA
とありますが、これは表示上だけの問題で、対処不要の認識でよろしいでしょうか。
度々のご質問申し訳ありませんが、回答をよろしくお願い致します。
2020-03-02 01:23 PM
こちら( https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/local-tools/help-bst.html#details )の
Severity
の項目をご確認頂きたいのですが、
> Cosmetic(表面的)
> システムの機能性への実質的悪影響はない。
ということですので、そのご認識の通りです。
バージョンがリンク先と異なっているのが少々気になりましたので、もう少し調べてみると…https://networkengineering.stackexchange.com/questions/57329/cisco-2960x-stacked-switches-pop-up-acl-error-messages-without-any-acl-configure
15.2.6E3に近いバージョンでも同様の事が起きているようなので、やはり気にならなければ対処不要で問題はないのかな、と!
参考になりましたら :)
2020-03-02 01:29 PM
エキスパートの回答、ステップバイステップガイド、最新のトピックなどお気に入りのアイデアを見つけたら、あとで参照できるように保存しましょう。
コミュニティは初めてですか?これらのヒントを活用してスタートしましょう。 コミュニティの活用方法 新メンバーガイド
下記より関連するコンテンツにアクセスできます