2023-11-14 10:15 AM
"ciscoEnvMonTemperatureState"のOIDは、"1.3.6.1.4.1.9.9.13.1.3.1.6"となっていますが、
以前SNMPにて監視したCatalyst3650では、1.3.6.1.4.1.9.9.13.1.3.1.6の以下.1006 や.1007が付いて、送信されていたと
記憶しております。即ち、1.3.6.1.4.1.9.9.13.1.3.1.6.1006 及び 1.3.6.1.4.1.9.9.13.1.3.1.6.1007
なぜ、そうなったかは把握していません。
今回、別機種のC9200を監視したく、その場合はどのようになるのかご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
2023-11-16 04:04 PM
9200 ではないですが、9300を使ってsnmpwalkで確認してみました。
記載の通り、OIDの後に何かしらのIndexが入るようですね。多分9200も同じような値になると思いますが可能であれば実際に確認してみるのも良いかと思います。
ご参考までにこちらの確認結果を添付しておきます。
SnmpWalk v1.01 - Copyright (C) 2009 SnmpSoft Company
[ More useful network tools on http://www.snmpsoft.com ]
OID=.1.3.6.1.4.1.9.9.13.1.3.1.2.1012, Type=OctetString, Value=Switch 1 - Inlet Temp Sensor
OID=.1.3.6.1.4.1.9.9.13.1.3.1.2.1013, Type=OctetString, Value=Switch 1 - Outlet Temp Sensor
OID=.1.3.6.1.4.1.9.9.13.1.3.1.2.1014, Type=OctetString, Value=Switch 1 - HotSpot Temp Sensor
OID=.1.3.6.1.4.1.9.9.13.1.3.1.3.1012, Type=Gauge32, Value=32
OID=.1.3.6.1.4.1.9.9.13.1.3.1.3.1013, Type=Gauge32, Value=40
OID=.1.3.6.1.4.1.9.9.13.1.3.1.3.1014, Type=Gauge32, Value=63
OID=.1.3.6.1.4.1.9.9.13.1.3.1.4.1012, Type=Integer, Value=56
OID=.1.3.6.1.4.1.9.9.13.1.3.1.4.1013, Type=Integer, Value=125
OID=.1.3.6.1.4.1.9.9.13.1.3.1.4.1014, Type=Integer, Value=125
OID=.1.3.6.1.4.1.9.9.13.1.3.1.5.1012, Type=Integer, Value=0
OID=.1.3.6.1.4.1.9.9.13.1.3.1.5.1013, Type=Integer, Value=0
OID=.1.3.6.1.4.1.9.9.13.1.3.1.5.1014, Type=Integer, Value=0
OID=.1.3.6.1.4.1.9.9.13.1.3.1.6.1012, Type=Integer, Value=1
OID=.1.3.6.1.4.1.9.9.13.1.3.1.6.1013, Type=Integer, Value=1
OID=.1.3.6.1.4.1.9.9.13.1.3.1.6.1014, Type=Integer, Value=1
2023-11-16 04:47 PM
smacsさん
ご確認ありがとうございます。
やはり、indexがつくのですね。早めに実機で確認してみます。
ありがとうございました。