SG300-10P-JPとSG200-08-JPの接続について

CSCO10538091
Level 1
Level 1

お世話になります。

スイッチ間の配線を実施したところ、LAN配線が100Mを超えた為、間にスイッチを接続しようと

考えております。ただし、スイッチを接続する箇所に電源がない為、以下の接続で考えております。

(現状)

L3スイッチーーーーーL2スイッチーーーーー(100M超)-----L2スイッチーーーーーPC等

(変更後)

L3スイッチーーーーーSG300-10P-JPーーーーー(100M以下)-----SG-200-08-JP-----L2スイッチーーーーーPC等

SG300-10-JPからPoEで延ばし、SG-200-08-JPでPoE受電する構成となります。(SG-200-08-JPの設置箇所に電源がない為)

この構成での接続につきまして、問題ないでしょうか。

1件の返信1

Akira Muranaka
Level 8
Level 8

一般論ですが、以下記事によるとPoEの給電距離は、60~70m程度までのようです。LANケーブルの品質が悪いとさらに給電できる距離が短くなるようなので、SG300とSG200の距離次第なのかな、とおもいました。ただ、まずは 一旦試してみるのがいいのかな、とおもいます!

https://tech.nikkeibp.co.jp/it/atcl/column/14/228621/080100001/