マネージドスイッチでスタティック ルーティングを設定する場合、レイヤ 2 モードから
レイヤ 3 モードへの切り替えが必要です。
工場出荷時のスイッチの動作モードはレイヤ 2 モードです。
スタティック ルーティングの設定を行うには、動作モードをレイヤ 3 モードへ切り替える必要あります。
スイッチの動作モードを設定する作業は、コンソール画面で行います。Webベースのスイッチ設定ユーティリティでは設定できません。
なお、スイッチの動作モードを切り替えると、すべての設定情報がデフォルト値に戻ります。
(L2→L3、L3→L2、ともに設定が初期化されます。)
レイヤ 2 モードでデフォルトから設定を変更している場合は、モードを切り替える前にコンフィギュレーションファイル
をバックアップすることをお勧めします。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
レイヤ 3 モードへの切り替え手順
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.エミュレーターを使用してコンソール画面に接続し、ログインします。
2.[Switch Main Menu] で [4. System Mode]を選択し(キーボードの [4] 、または矢印キーを押します)、[Enter]キーを押します。
3.矢印キーを押して[Edit]を選択し、[Enter]キーを押します。
4.スペースキーを押して、[System Mode after Reset] を"Layer 3"へ変更します。
5.[Esc]キーを使用して、アクション リストへ戻り、矢印キーを押して、[Save]を選択し、[Enter]キーを押します。
6."Setting mode results in configuration file loss. Reset now [Y/N]?"と表示されますので、キーボードの [Y] を押します。
7."Operation complete"と表示され、スイッチが自動的に再起動しますので、しばらくお待ちください。
8.レイヤ 3 モードで起動します。
※ すべての設定情報がデフォルト値に戻った状態ですので、デフォルトのユーザ名とパスワードを入力して
ログインしてください。