2024年4月26日 (初版)
TAC SR Collection |
主な問題 |
Standby APIC を含めた APIC Cluster を 4.x から 6.0(2) 以降への アップグレードを実施した場合、アップグレード完了後、Standby APIC において rescue-user を用いたログインができない事象が発生する可能性があります。
[出力例] APIC1-5 login: rescue-user Password: [Enter] << password なし Login incorrect APIC1-5 login:
|
原因 |
Standby APIC を APIC Cluster へ組み込む際に同期されるパスワードに関する実装変更(6.0(2) 以降)が原因です。 この問題は CSCwi45246 で報告されています。 CSCwi45246 standby APIC login failure with rescue-user after upgrade to 6.0(2)
|
解決策 |
Standby APIC の CIMC から APIC OS の再インストールすることによりログインができるようになります。 CSCwi45246 の修正イメージ以降への version up を実施した場合はこの問題は発生しません。
|
備考
本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。
各製品の TAC SR Collection の一覧は、よくある質問と解決方法 (TAC SR Collection) から確認できます。