TAC SR Collection
主な問題

Nexus 9000 シリーズ スイッチ にて、以下のようなエラーメッセージが一度出力される場合があります。

事象例:

%KERN-3-SYSTEM_MSG: [22857255.314863] - kernel
%KERN-3-SYSTEM_MSG: [22857255.314863] cctrl_handle_io_isr Got LC Presence intr 9 - kernel
原因

この事象は CSCwa33475 として報告されております。

メッセージ自体は Linux カーネルが定期的に行うヘルスチェックの一環として、古いプロセスの修正やクリーンアップをしたことを示すログで、スイッチの問題を示すものではありません。

解決策

CSCwa33475 の修正バージョンへアップグレードしてください。

備考
本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。