ブレードサーバの電源を落としたままにして150日程度経過すると、CIMCと通信できなくなり、そのブレードサーバへの操作が一切行えなくなることがあります。
また同時に、シャーシのファンも高速回転し始めます。
この時、以下のようなFaultイベントもUCS Managerに記録されます。
=======
Severity: Warning
Code: F0321
Description: Server x/y (no profile) inaccessible
Affected Object: sys/chassis-x/blade-y
Name: Compute Physical Unassigned Inaccessible
Cause: Equipment Inaccessible
Severity: Critical
Code: F0411
Description: Thermal condition on chassis x cause:Local IOM:No connectivity between IOM and blades(y);Peer IOM:No connectivity between IOM and blades(y);
Affected Object: sys/chassis-x
Name: Equipment Chassis Thermal Threshold Non Recoverable
Cause: Thermal Problem
=======
|