キャンセル
次の結果を表示 
次の代わりに検索 
もしかして: 
cancel
28
閲覧回数
0
いいね!
0
コメント
JapanTAC_CSC
Level 8
Level 8

2025年4月25日 (初版)

TAC SR Collection
主な問題

UCS C シリーズの M5/M6 Rack Server において、 SOLIDIGM 製の NVMe を使用すると一部の情報が GUI、ログ上に表示されない事象が確認されています。また、APIC-SERVER-L4 も該当します。
本事象は表示上の問題であり動作への影響はありませんが、 Drive 情報の欠如により F0181 などが発生する可能性があります。

F0181
description: "NVME disk FRONT-NVME-1 is inoperable: reseat or replace the NVME drive FRONT-NVME-1"

事象はぞれぞれ以下のように確認できます。
CIMC GUI : Storage > NVMe-direct-U.2-dirives > Physical Drives
CIMC techsupport : tmp/storage-data-NVME-SFF.json

以下は、 json ファイルの内容例となります。
・事象発生時

"firmware_versions": {
"host_power": "on",
"has_error": "No",
"info_valid": "Yes",
"error": "",
"vendor": "",
"product_name": "",
"product_id": "",
"cisco_pid": "",
"product_part_number": "",
"serial_number": "XXXXXXXXXXXXXXXXXX ",
"model": "SOLIDIGM SSDPF2KE016T1O",
"firmware_version": "9CV10490"


・正常時

"firmware_versions": {
"host_power": "on",
"has_error": "No",
"info_valid": "Yes",
"error": "",
"vendor": "SOLIDIGM",
"product_name": "1.6TB 2.5in U.2 Solidigm P5620 NVMe High Perf. High Endurance",
"product_id": "UCS-NVB1T6O1P",
"cisco_pid": "UCS-NVB1T6O1P",
"product_part_number": "16-102217-01",
"serial_number": "XXXXXXXXXXXXXXXXXX ",
"model": "SOLIDIGM SSDPF2KE016T1O",
"firmware_version": "9CV10490"

 

原因

ソフトウェア不具合 CSCwk68790 によるものです。

解決策

本事象にワークアラウンドはないため、 CSCwk68790 の修正済みリリースをご利用ください。
なお、本事象は表示上の問題であり動作への影響はありません。

備考
本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。
各製品の TAC SR Collection の一覧は、よくある質問と解決方法 (TAC SR Collection) から確認できます。