2025年4月25日 (初版)
TAC SR Collection |
主な問題 |
UCS C シリーズの M5/M6 Rack Server において、 SOLIDIGM 製の NVMe を使用すると一部の情報が GUI、ログ上に表示されない事象が確認されています。また、APIC-SERVER-L4 も該当します。 本事象は表示上の問題であり動作への影響はありませんが、 Drive 情報の欠如により F0181 などが発生する可能性があります。
F0181 description: "NVME disk FRONT-NVME-1 is inoperable: reseat or replace the NVME drive FRONT-NVME-1"
事象はぞれぞれ以下のように確認できます。 CIMC GUI : Storage > NVMe-direct-U.2-dirives > Physical Drives CIMC techsupport : tmp/storage-data-NVME-SFF.json
以下は、 json ファイルの内容例となります。 ・事象発生時
"firmware_versions": { "host_power": "on", "has_error": "No", "info_valid": "Yes", "error": "", "vendor": "", "product_name": "", "product_id": "", "cisco_pid": "", "product_part_number": "", "serial_number": "XXXXXXXXXXXXXXXXXX ", "model": "SOLIDIGM SSDPF2KE016T1O", "firmware_version": "9CV10490"
・正常時
"firmware_versions": { "host_power": "on", "has_error": "No", "info_valid": "Yes", "error": "", "vendor": "SOLIDIGM", "product_name": "1.6TB 2.5in U.2 Solidigm P5620 NVMe High Perf. High Endurance", "product_id": "UCS-NVB1T6O1P", "cisco_pid": "UCS-NVB1T6O1P", "product_part_number": "16-102217-01", "serial_number": "XXXXXXXXXXXXXXXXXX ", "model": "SOLIDIGM SSDPF2KE016T1O", "firmware_version": "9CV10490"
|
原因 |
ソフトウェア不具合 CSCwk68790 によるものです。
|
解決策 |
本事象にワークアラウンドはないため、 CSCwk68790 の修正済みリリースをご利用ください。 なお、本事象は表示上の問題であり動作への影響はありません。
|
備考
本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。
各製品の TAC SR Collection の一覧は、よくある質問と解決方法 (TAC SR Collection) から確認できます。