Catalyst 9000 シリーズでストーム検出時に SNMP トラップを生成する方法を紹介します。なお、SNMP サーバやコミュニティは既に設定されているものとします。
設定は物理インターフェイスごととなります。インターフェイスに以下を設定します。
storm-control action trap
storm-control {broadcast | multicast | unicast} level {level [level-low] | bps bps [bps-low] | pps pps [pps-low]}
例えば、GigabitEthernet1/0/1 に Unicast で 100 パケット/秒でトラップする設定は、以下のようになります。
(config)#
interface GigabitEthernet1/0/1
(config-if)#
storm-control action trap
(config-if)#
storm-control unicast level pps 100
なお、“storm-control action trap” で使用される MIB は CISCO-PORT-STORM-CONTROL-MIB となり、使用される object 名および OID は以下となります。
Object cpscEventRev1
OID 1.3.6.1.4.1.9.9.362.0.2
[SNMP Object Navigator cpscEventRev1](https://snmp.cloudapps.cisco.com/Support/SNMP/do/BrowseOID.do?objectInput=ciscoPortStormControlMIB.0.2&translate=Translate&submitValue=SUBMIT)
Object cpscStatus
OID 1.3.6.1.4.1.9.9.362.1.2.1.1.1
[SNMP Object Navigator cpscStatus]( https://snmp.cloudapps.cisco.com/Support/SNMP/do/BrowseOID.do?local=en&translate=Translate&objectInput=cpscStatus)