    ・はじめに

    ・電源モジュールのスロット番号表示について

 

はじめに

 

本ドキュメントは Catalyst 9300 シリーズ の電源モジュールのスロット番号表示を記載致します。

 

電源モジュールのスロット番号表示について

C9300X / 17.9.5 を例とします。

yonglizh_0-1733804873177.png

       PSU-A ()SN: DXXXXXXCLYK    PSU-B  ()SN: DYYYYYYCKLN

 

show_inventory_before(※PSU-A  ()PSU-B ()両方とも搭載されている状態)

NAME: "Switch 1 - Power Supply A", DESCR: "Switch 1 - Power Supply A"

PID: PWR-C1-715WAC-P   , VID: V01  , SN: DXXXXXXCLYK




NAME: "Switch 1 - Power Supply B", DESCR: "Switch 1 - Power Supply B"

PID: PWR-C1-715WAC-P   , VID: V01  , SN: DYYYYYYCKLN

 

show_env_all_before(※PSU-A ()と  PSU-B  ()両方とも搭載されている状態)

SW  PID                 Serial#     Status           Sys Pwr  PoE Pwr  Watts

--  ------------------  ----------  ---------------  -------  -------  -----

1A  PWR-C1-715WAC-P     DXXXXXXCLYK  OK              Good     n/a      715

1B  PWR-C1-715WAC-P     DYYYYYYCKLN  OK              Good     n/a      715

 

 

yonglizh_1-1733804873219.png

              PSU-A  ():空       PSU-B  ()SN: DYYYYYYCKLN

 

show_inventory_after(※PSU-A ()SN: DXXXXXXCLYK を抜いた状態)

NAME: "Switch 1 - Power Supply B", DESCR: "Switch 1 - Power Supply B"

PID: PWR-C1-715WAC-P   , VID: V01  , SN: DYYYYYYCKLN

 

show_env_all_after(※PSU-A  ()SN: DXXXXXXCLYK を抜いた状態) 

SW  PID                 Serial#     Status           Sys Pwr  PoE Pwr  Watts

--  ------------------  ----------  ---------------  -------  -------  -----

1A  Not Present

1B  PWR-C1-715WAC-P     DYYYYYYCKLN  OK              Good     n/a      715

 

機器の背面から見て、電源スロットB1B)はデバイスの外縁側に配置されます。

 