Cisco ASR 1000 シリーズ ルータの各種閾値は show environment all と show environment table コマンドを使用して確認可能です。
以下にASR1001 での確認例を示します。
(1)show environment all で Sensor の名前を確認します。
左の Sensor の部分から定義されている Sensor の名前を確認してください。
ASR1001#show environment all
Sensor List: Environmental Monitoring
Sensor Location State Reading
PEM Iout P0 Normal 0 A
PEM Vout P0 Normal 2 V AC
PEM Vin P0 Normal 0 V AC
Temp: Inlet P0 Normal 38 Celsius
Temp: Internal P0 Normal 38 Celsius
PEM Iout P1 Normal 11 A
PEM Vout P1 Normal 12 V AC
PEM Vin P1 Normal 211 V AC
Temp: Inlet P1 Normal 41 Celsius
Temp: Internal P1 Normal 55 Celsius
V1: VMA R0 Normal 3295 mV
V1: VMB R0 Normal 1000 mV
V1: VMC R0 Normal 2495 mV
V1: VMD R0 Normal 2490 mV
V1: VME R0 Normal 1201 mV
V1: VMF R0 Normal 1796 mV
V1: 12v R0 Normal 11923 mV
V1: VDD R0 Normal 4995 mV
V1: GP1 R0 Normal 1196 mV
V1: GP2 R0 Normal 900 mV
V2: VMA R0 Normal 1098 mV
V2: VMB R0 Normal 996 mV
V2: VMC R0 Normal 1499 mV
V2: VMD R0 Normal 1196 mV
V2: VME R0 Normal 1123 mV
V2: VMF R0 Normal 1044 mV
V2: 12v R0 Normal 11923 mV
V2: VDD R0 Normal 4995 mV
V2: GP1 R0 Normal 761 mV
V2: GP2 R0 Normal 2497 mV
Temp: Middle R0 Normal 38 Celsius
Temp: CPU Die R0 Normal 31 Celsius
Temp: Top Left R0 Normal 39 Celsius
Temp: Asic1 R0 Normal 50 Celsius
Temp: Inlet R0 Normal 27 Celsius
Temp: Asic3 R0 Normal 36 Celsius
Temp: Rear R0 Normal 47 Celsius
Temp: Asic2 R0 Normal 46 Celsius
Temp: Mid Frnt R0 Normal 42 Celsius
Temp: MCH Die R0 Normal 54 Celsius
Temp: FC R0 Fan Speed 65% 27 Celsius
(2)show environmena table <Sensor name> で閾値を確認します。
ここでは P0 の "Temp: Inlet" の値を確認しています。
ASR1001#show environment table "Temp: Inlet"
Sensor State Table: Environmental Monitoring
Sensor: Temp: Inlet Location: P0
Current State: Normal Reading: 38 Celsius
0-Normal Low:-233 High:69 Margin:0
Action:NONE Alarm:NONE
Poll:60000 Reminder:3600000
1-Minor Low:70 High:79 Margin:0
Action:RECORD Alarm:MINOR
Poll:60000 Reminder:3600000
2-Major Low:80 High:89 Margin:0
Action:RECORD Alarm:MAJOR
Poll:60000 Reminder:3600000
3-Critical Low:90 High:99 Margin:0
Action:RECORD Alarm:CRITICAL
Poll:60000 Reminder:3600000
4-Shutdown Low:100 High:233 Margin:0
Action:RECORD Alarm:CRITICAL
Poll:60000 Reminder:3600000
上記より Temp: Inlet の閾値は以下の通りであることがわかります。
Normal : -233~69
Minor : 70~79
Major : 80~89
Critical : 90~99
Shutdown : 100~233