2013年04月23日(初版)
TAC SR Collection |
---|
主な問題 | ASR903 にて Power Supply の抜き差し後に show facility-alarm status の表示が CRITICAL になる場合があります。 以下に事象発生時のログを示します。 Power Supply の抜き差し後に、正常に Power Supply が挿入されているにも関わらず、以下のように show facility-alarm status で CRITICAL と表示される場合があります。 show platform では正常に認識されています。 Router#show facility-alarm status Source Severity Description [Index] ------ -------- ------------------- Power Supply Bay 1 CRITICAL Power Supply/FAN Module Missing [0] ---snip--- Router#show platform Chassis type: ASR-903 Slot Type State Insert time (ago) --------- ------------------- --------------------- ----------------- ---snip--- P0 A900-PWR550-D ok 2d15h P1 A900-PWR550-D ok 2d15h ---snip--- |
原因 | この問題は CSCue89503 として報告されています。 CSCue89503 の問題は表示上の不具合のため他の機能などへの影響はありません。 |
解決策 | 不具合の暫定回避策 : なし 改修版ソフトウェア : CSCue89503 の問題が改修されたソフトウェアを使用して下さい。 |
備考 本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。