Community Member

2008 年 2月 11日(初版)

2010年10月20日(Update)

TAC SR Collection
主な問題

Cisco7200シリーズにおいて、

"%ENVM-4-ENVWARN: +12.15 V measured at +12.67"

"%ENVM-4-ENVWARN: +5.15 V measured at +5.31"

等のメッセージが表示される場合があります。

これは、CSCed39563 の影響により、実際の電圧よりも高い電圧として認識されてしまうことにより発生します。

その結果、閾値を超えてしまった場合、上記メッセージが表示されることがあります。

CSCed39563 ------------------------------------------------------------

sh env command displays more than the actual voltage

-----------------------------------------------------------------------

※詳細は、以下を参照ください。

CSCed39563: sh env command displays more than the actual voltage

解決策

%ENVM-4-ENVWARN は、電圧の誤認識によるものですので、無視していただいて差し支えありません。


実際にハードウェア障害が発生し、大きく電圧変動があった場合は、Critical として %ENVM-2-ENVCRIT メッセージが表示されますので、この場合は弊社 TAC までご連絡ください。


IOS バージョンが

CSCed39563

に該当している場合、修正 IOS バージョンへのアップグレードも合わせてご検討ください。