Pessoal boa tarde, sou novo no mundo CISCO, em minha primeira configuração CAS R2 Embratel a chamada bate no gateway ( debug VPM SIGNAL), porem fica mudo e cai. A operadora disse que o PABX não envia FDS=B1.

Abaixo as configurações que fiz.

 

Podem me auxiliar?

 

trunk group E1_Embratel

voice translation-rule 3
rule 3 /^\(....\)$/ //

voice translation-profile entrada
translate called 3

controller E1 0/0/1
framing no-crc4
ds0-group 1 timeslots 1-15,17-31 type r2-digital r2-compelled ani
cas-custom 1
country brazil
metering
answer-signal group-b 1
trunk-group E1_Embratel
!
voice-port 0/0/1:1
cptone BR
!

dial-peer voice 400 pots
trunkgroup E1_Embratel
description ENTRADA PSTN Embratel
translation-profile incoming entrada
destination-pattern ^$
incoming called-number ....$
direct-inward-dial
!

dial-peer voice 930 voip
destination-pattern ....$
session protocol sipv2
session target ipv4:129.1.0.18
dtmf-relay rtp-nte sip-notify
!

dial-peer voice 931 voip
destination-pattern ....$
session protocol sipv2
session target ipv4:129.1.0.209
dtmf-relay rtp-nte sip-notify
!

1 Soluções Aceita

Soluções aceites

Bruno Rangel
Spotlight
Spotlight

Leandro

Sua configuração a principio não apresenta muitos problemas, porem aconselho iniciar o mais simples possivel.

Primeira pergunta aquié como a operadora te entrega a chamada? 

Essa informação pode ser obtida com eles e ou através dos comandos abaixo observe se o seu ambiente não está em produção:

Retire as configurações de manipulação de digito principalmente da Dial-peer 400 a principio.

Faça algo como:

dial-peer voice XX pots
description ### Incoming Dial-Peer POTS ###
incoming called-number .
direct-inward-dial

 

show dialplan number <numero do tronco>(Observe o resultado e se corresponde ao fluxo de chamada desejado)

 

Faça uma chamada de entrada e salve o output da seção do client de ssh (Putty, SecureCRT, etc)

 debug voip ccapi inout

term monitor

A principio observe o called=BBBBB, calling=AAAA,  voice_peer_tag= DDDD, que irá te mostrar o numero de origem/destino e Dial-peer.

show call history voice (Esse comando irá auxiliar a observar quantas Call Legs foram criadas e que disconectou a chamada)


Após obter essas informações voce poderá fazer as manipulações necessarias.

 

Caso queira compartilhar os resultados, recomendo que omita toda e qualquer informação sensivel a seu ambiente (Numero tronco, senhas, Nomeclaturas, etc), assim podemos ajudar melhor.

Paralelamente recomendo a leitura do otimo documento elaborado Configuracao de Link E1 CAS R2 Digital pelo nosso amigo Daniel Vieceli.

 

Lembre-se de avaliar as respostas

Cheers
Bruno Rangel
Please remember to rate helpful responses using the star bellow and identify helpful or correct answers

Ver solução na publicação original

2 RESPOSTAS 2

Bruno Rangel
Spotlight
Spotlight

Leandro

Sua configuração a principio não apresenta muitos problemas, porem aconselho iniciar o mais simples possivel.

Primeira pergunta aquié como a operadora te entrega a chamada? 

Essa informação pode ser obtida com eles e ou através dos comandos abaixo observe se o seu ambiente não está em produção:

Retire as configurações de manipulação de digito principalmente da Dial-peer 400 a principio.

Faça algo como:

dial-peer voice XX pots
description ### Incoming Dial-Peer POTS ###
incoming called-number .
direct-inward-dial

 

show dialplan number <numero do tronco>(Observe o resultado e se corresponde ao fluxo de chamada desejado)

 

Faça uma chamada de entrada e salve o output da seção do client de ssh (Putty, SecureCRT, etc)

 debug voip ccapi inout

term monitor

A principio observe o called=BBBBB, calling=AAAA,  voice_peer_tag= DDDD, que irá te mostrar o numero de origem/destino e Dial-peer.

show call history voice (Esse comando irá auxiliar a observar quantas Call Legs foram criadas e que disconectou a chamada)


Após obter essas informações voce poderá fazer as manipulações necessarias.

 

Caso queira compartilhar os resultados, recomendo que omita toda e qualquer informação sensivel a seu ambiente (Numero tronco, senhas, Nomeclaturas, etc), assim podemos ajudar melhor.

Paralelamente recomendo a leitura do otimo documento elaborado Configuracao de Link E1 CAS R2 Digital pelo nosso amigo Daniel Vieceli.

 

Lembre-se de avaliar as respostas

Cheers
Bruno Rangel
Please remember to rate helpful responses using the star bellow and identify helpful or correct answers

Bruno, foi de grande ajuda essas dicas o simples funcionou, desculpa responder só agora.
Obrigado.