Nexus5000温度閾値を超えた時の動作

jiro.tobimasu
Level 1
Level 1

Nexus5000で温度閾値を確認しますと以下のように表示されますが、

MinorThreshもしくはMajorThreshを超えた場合にシャットダウンさせるのでしょうか?

nexus5k# sh env temp


Temperature
-----------------------------------------------------------------
Module   Sensor     MajorThresh   MinorThres   CurTemp     Status
                    (Celsius)     (Celsius)    (Celsius)
-----------------------------------------------------------------
1        Outlet-1   60            50           38          ok
1        Outlet-2   60            50           39          ok
1        Intake-1   60            50           26          ok
1        Intake-2   60            50           28          ok
1        Intake-3   50            40           28          ok
1        Intake-4   50            40           28          ok
1        PS-1       60            50           28          ok
1        PS-2       60            50           28          ok
2        Outlet-1   60            50           32          ok

2件の返信2

kitanaka
Level 1
Level 1

Cisco Support Community へのご質問ありがとうございます。

シスコシステムズ田中と申します。

Minor Threshold を超えると下記のような syslog メッセージが生成されますが、システムのシャットダウンは行いません。

%NOHMS-2-NOHMS_ENV_ERR_TEMPMINALRM: System minor temperature alarm on module 1. Sensor Outlet crossed minor threshold 50C

しばらくの後に温度が低下し Minor Threshold を下回った場合には下記のように syslog メッセージが生成されます。

%NOHMS-2-NOHMS_ENV_ERR_TEMPOK: Recovered: System minor temperature alarm on module 1. Sensor Outlet crossed minor threshold 50C

つぎに、Major Threshold に関する syslog メッセージは下記となります。

%NOHMS-2-NOHMS_ENV_ERR_TEMPMAJALRM: System major temperature alarm on module 1. Sensor Outlet-2 crossed major threshold 60C

%NOHMS-2-NOHMS_ENV_ERR_TEMPRECOVER: Recovered:System major temperature alarm on module 1.Sensor Outlet-2 crossed major threshold 60C

Major Threshold に関しては、閾値を超えた状態が 120 秒継続した場合にはシステムがシャットダウンされます。

シャットダウンに関する syslog メッセージは下記のようになり、シャットダウンまでの秒数がカウントされます。

復旧には電源のOFF/ONを実施いただく必要がございます。

%PFMA-0-SYS_SHUTDOWN: System shutdown in 120 seconds due to major temperature alarm

....

%PFMA-0-SYS_SHUTDOWN: System shutdown in 5 seconds due to major temperature alarm

%PFMA-0-SYS_SHUTDOWN: System shutdown in 0 seconds due to major temperature alarm

以上となります。ご不明な点がございましたらお知らせください。

宜しくお願いいたします。

ご回答ありがとうございました。

syslogメッセージの説明もあり大変わかり易く助かりました。

今後とも宜しくお願いします。