2012-12-25 09:45 AM
Nexus5000で温度閾値を確認しますと以下のように表示されますが、
MinorThreshもしくはMajorThreshを超えた場合にシャットダウンさせるのでしょうか?
nexus5k# sh env temp
Temperature
-----------------------------------------------------------------
Module Sensor MajorThresh MinorThres CurTemp Status
(Celsius) (Celsius) (Celsius)
-----------------------------------------------------------------
1 Outlet-1 60 50 38 ok
1 Outlet-2 60 50 39 ok
1 Intake-1 60 50 26 ok
1 Intake-2 60 50 28 ok
1 Intake-3 50 40 28 ok
1 Intake-4 50 40 28 ok
1 PS-1 60 50 28 ok
1 PS-2 60 50 28 ok
2 Outlet-1 60 50 32 ok
2013-01-07 06:04 PM
Cisco Support Community へのご質問ありがとうございます。
シスコシステムズ田中と申します。
Minor Threshold を超えると下記のような syslog メッセージが生成されますが、システムのシャットダウンは行いません。
%NOHMS-2-NOHMS_ENV_ERR_TEMPMINALRM: System minor temperature alarm on module 1. Sensor Outlet crossed minor threshold 50C
しばらくの後に温度が低下し Minor Threshold を下回った場合には下記のように syslog メッセージが生成されます。
%NOHMS-2-NOHMS_ENV_ERR_TEMPOK: Recovered: System minor temperature alarm on module 1. Sensor Outlet crossed minor threshold 50C
つぎに、Major Threshold に関する syslog メッセージは下記となります。
%NOHMS-2-NOHMS_ENV_ERR_TEMPMAJALRM: System major temperature alarm on module 1. Sensor Outlet-2 crossed major threshold 60C
%NOHMS-2-NOHMS_ENV_ERR_TEMPRECOVER: Recovered:System major temperature alarm on module 1.Sensor Outlet-2 crossed major threshold 60C
Major Threshold に関しては、閾値を超えた状態が 120 秒継続した場合にはシステムがシャットダウンされます。
シャットダウンに関する syslog メッセージは下記のようになり、シャットダウンまでの秒数がカウントされます。
復旧には電源のOFF/ONを実施いただく必要がございます。
%PFMA-0-SYS_SHUTDOWN: System shutdown in 120 seconds due to major temperature alarm
....
%PFMA-0-SYS_SHUTDOWN: System shutdown in 5 seconds due to major temperature alarm
%PFMA-0-SYS_SHUTDOWN: System shutdown in 0 seconds due to major temperature alarm
以上となります。ご不明な点がございましたらお知らせください。
宜しくお願いいたします。
2013-01-08 11:23 AM
ご回答ありがとうございました。
syslogメッセージの説明もあり大変わかり易く助かりました。
今後とも宜しくお願いします。
エキスパートの回答、ステップバイステップガイド、最新のトピックなどお気に入りのアイデアを見つけたら、あとで参照できるように保存しましょう。
コミュニティは初めてですか?これらのヒントを活用してスタートしましょう。 コミュニティの活用方法 新メンバーガイド
下記より関連するコンテンツにアクセスできます