2014-11-26 10:16 PM
お世話になっております。
UCS ManagerのHost Firmware Packageに関する質問です。
UCS Manager(ファームウェアバージョン:2.1(3a))について、
[Servers]-[Policies]-[root]-[Host Firmware Packages]に遷移し、
右ペインの[+]でCreate Host Firmware Package画面を表示させます。
そこで、Advancedを選択した場合、AdapterやCIMCなどのタブが
表示されると思いますが、そのタブ内の項目内容はどういった内容が
表示されますでしょうか?
知りたいこととしては、表示される内容がファームウェアバージョンのメジャーバージョン
やマイナーバージョン、マイクロバージョン、さらにUCS Managerが認識している機器の違いで、
で異なったりするのかどうか知りたいです。
RAIDカードの型番等の項目が表示されることは確認できております。
なお、私が気にしているバージョンは2.1(3a)と2.2(2c)です。
全く同じバージョンでなくてもいいので、近いバージョン同士でも違いが
ある項目がございましたら、どなたかご助言いただけると幸いです。
2014-12-04 01:00 PM
2.1(3c) と 2.2(2c) を比較しましたがインターフェース上は表示項目に違いはございませんでした。
しかしながら、2.2 から以下の二つのタブが追加されておりました。
- Local Disk
2.2 から local disk の firmware を選択、適用可能となっております。
- GPUs
2.2 からサポートする GPU カード用の firmware を選択、適用可能となっております。
宜しくお願い致します。
2015-05-21 09:46 AM
Kinoshita さん
ご返信頂きありがとうございます。
追加項目の情報ありがとうございました。
以上、宜しくお願い致します。