本帖最后由 zhang00xing00 于 2015-12-17 17:08 编辑 POE(以太网供电 ) 是指 LAN 交换基础设施能够通过以太网铜缆为终端或用电设备供电。
由 Cisco 开发并于 2000 年首次提供,可以为IP 电话和无线接入点 (AP) 、摄像机、销售网点设备、安全访问控制设备(卡片扫描仪)、楼宇自动化和工业自动化等提供电源和数据连接。
要实现 PoE,需要具备两个基本元素。它们是:
• 电源设备 (PSE) — LAN 交换机或通过以太网输送的电源
• 用电设备 (PD) — 接受并使用来自以太网电缆的电源进行工作的终端设备
IEEE 802.3af 标准是基于PoE
以太网供电的第一个标准,它在IEEE802.3
的基础上增加了通过网线直接供电的相关标准,是现有以太网标准的扩展,也是第一个关于电源分配的国际标准。IEEE
在1999
年开始制定该标准。
IEEE802.3at (25.5W)
应大功率终端的需求而诞生,在兼容802.3af
的基础上,提供更大的供电需求,满足新的需求。PSE
端提供50~57V
的电压,约600mA
的直流电源,每一端口至少要可提供30W
的功率,而经过100
米CAT-5
的电缆线后,PD
端可收到的瓦特数至少要有25.5W
。
POE标准供电系统的主要供电特性参数为:1.
电压在44
~57V
之间,
典型值为48V
。2.
允许最大电流为550mA,
最大启动电流为500mA
。3.
典型工作电流为10
~350mA,
超载检测电流为350
~500mA
。4.
在空载条件下,
最大需要电流为5mA
。5.
为PD
设备提供3.84
~12.95W
三个等级的电功率请求,
最大不超过13W
。 IEEE802.3af PoE供电标准的分级参数:Class 0
设备需要的最高工作功率为0~12.95W
Class 1
设备需要的最高工作功率为0~3.84W
; Class 2
设备需要的工作功率介于3.85W~6.49W
; Class 3
设备的功率范围则介于6.5
~12.95W
。 Cisco 原始 PoE 产品和 IEEE 802.3af 标准之间的区别
- 可提供给所连接设备的电量
- 用于发现设备的方法
- 卸下用电设备时,停止线路供电的方法
常见 IP 电话型号的功率
- IEEE 802.3af 设备 - 0 类 (15.4W)
- IEEE 802.3af 设备 - 1 类 (4W)
- IEEE 802.3af 设备 - 2 类 (7W)
- IEEE 802.3af 设备 - 3 类 (15.4W)
- CP-7902G (6.3W)
- CP-7905G (6.3W)
- CP-7910-SW (6.3W)
- CP-7910G (6.3W)
- CP-7912G (6.3W)
- CP-7940G (6.3W)
- CP-7960G (6.3W)
- CP-7906G (5W)(2 类)
- CP-7911G (5W)(2 类)
- CP-7941G (6.3W)(2 类)
- CP-7941G-GE (12.9W)(3 类)
- CP-7961G (6.3W)(2 类)
- CP-7961G-GE (12.9W)(3 类)
- CP-7970G (10.25W)(3 类)
- CP-7971-G-GE (15.4W)(3 类)
- CP-7985G (12.55W)(0 类,非全亮度)
- Cisco IP Phone 7811 (3.84 W) (Class 1)
- Cisco IP Phone 7821 (3.84 W) (Class 1)
- Cisco IP Phone 7841 (3.84 W) (Class 1)
- Cisco IP Phone 7861 (3.84 W) (Class 1)
- Cisco IP Phone 8811 (Class 2)
- Cisco IP Phone 8841 (Class 2)
- Cisco IP Phone 8845 (Class 2)
- Cisco IP Phone 8851 (Class 3)
- Cisco IP Phone 8861 (Class 4)
- Cisco IP Phone 8865 (Class 4)
- Cisco IP Conference Phone 8831 (Class 3)