取消
显示结果 
搜索替代 
您的意思是: 
cancel
6852
查看次数
0
有帮助
9
回复

Nexus9504聚合口的成员口不停闪断

wunai1700
Level 1
Level 1
求助各位,现有一台9504的设备,上面所有port-channel的成员口都挨个闪断了好几次,所有业务均出现丢包情况,有人遇到类似问题么
%ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_DOWN: port-channel10: Ethernet1/52 is down
%ETHPORT-5-IF_DOWN_INITIALIZING: Interface Ethernet1/52 is down (Initializing)
%ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_UP: port-channel10: Ethernet1/52 is up
%ETHPORT-5-IF_UP: Interface Ethernet1/52 is up in mode trunk
%ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_DOWN: port-channel10: Ethernet1/49 is down
%ETHPORT-5-IF_DOWN_INITIALIZING: Interface Ethernet1/49 is down (Initializing)
%ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_UP: port-channel10: Ethernet1/49 is up
%ETHPORT-5-IF_UP: Interface Ethernet1/49 is up in mode trunk
9 条回复9

eric888888
Spotlight
Spotlight
请问E1/49和E1/52对端是什么设备,您可以确认下是哪边设备的端口先DOWN的从而定位问题

你这个描述太简单了吧,谁能判断问题啊

wunai1700
Level 1
Level 1
liu.zhimin 发表于 2020-8-31 22:58
请问E1/49和E1/52对端是什么设备,您可以确认下是哪边设备的端口先DOWN的从而定位问题

49-52是两台9504的互联的端口,两边都是port-channel active,然后当作VPC的peer-link端口。
两边都是4个成员接口一个接一个的闪断

likuo
Spotlight
Spotlight
这是定位问题。

huyushao520
Level 1
Level 1
接口双工一致吗

liuzhi001
Level 1
Level 1
可以做以下几个尝试:
1. 只启动port channel,暂时先不作为peer-link,还有没有闪断
2. 两台9504的VPC一致性检查是否通过
3. 只用其中两个端口做port-channel+peer-link,看看是否成功
4. 同一块板上的其它端口实现这个要求有无同样问题
5. 其它板上的端口实现同样功能有无同样问题

Luke Huang
Cisco Employee
Cisco Employee
show sys internal ethpm event-history int e1/52 // 看一下底层原因(本端、对端、硬件)
show lacp internal ... // 看一下 lacp 有没有问题

eric888888
Spotlight
Spotlight
wunai1700 发表于 2020-9-3 09:03
49-52是两台9504的互联的端口,两边都是port-channel active,然后当作VPC的peer-link端口。
两边都是4 ...

您可以这样做测试,
1、检查接口状态、CRC、DROP等
2、show log检查接口down的原因
3、删除peer-link相关配置,检查单独的端口互联是否会出现抖动
4、方便的话提供下show tech、show log、show interface、show vpc

weijun.duan
Level 1
Level 1
4个端口连续性先down后UP,这不应该是物理级别的故障,物理级的故障一般端口是同时的;
建议从vPC查找,peer-link的port-channel先down掉2组端口,把down掉的2组端口恢复后重新配置port-channel和peer-link,这2组正常了,再做另外2组端口。
vPC会造成port-channel端口抑制,然后又好了的表现就是先down后up.