本ドキュメントでは UCS C220/C240 M6 HDD/SSD の交換手順についてご説明いたします。
※ Predictive Failure の場合はこちらをご参照ください。
本手順は、サーバ前面及び背面に搭載のディスクを対象としております。サーバ内部のディスクは対象外ですので、installation guideをご確認ください。
[作業前確認]
- FE作業
1. CIMC の [Chassis] タブで [Faults and Logs] メニューを選択し、右画面の [Fault Summary] を確認して、発生している Fault を確認します。
こちらの Fault については後ほど確認するため、念のためメモしておいて下さい。

2. CIMC から現在の状況を確認し、あわせて交換対象の HDD の LED 状況も確認します。
Storage タブ ⇒ コントローラーを選択 ⇒ 右ペイン上部の Physical Drive info タブ ⇒ Physical Drives の Status とHealth を確認
※LED の状況の詳細は本ドキュメント下部の参考情報をご参照ください。

[作業手順]
- お客様作業 (FE 作業前)
作業対象特定のために、CIMC の以下のメニューで [Locator LED] を点灯してください。

- FE作業
※SSD も下記と同じ手順で交換します。
1. 障害が発生している HDD を引き抜きます。HDD スロット位置は下図をご参照ください。
[C220 M6]

[C240 M6]

2. 2~3分待ち新しい HDD をディスクトレイに入れます。
3. 交換後、リビルドが開始したことを確認します。
●Disk の Fault LED がオレンジ点滅になり、Activity LED がグリーン点滅していることを確認します。
●Rebuild ステータスになっていることを確認します。
Storage タブ ⇒ 表示されている Raid Controller を選択 ⇒ Physical Drive info タブ ⇒ Physical Drives の Status が Rebuild ステータスになっていることを確認します。

Physical Drive info タブ ⇒ PD の Operation Status から リビルドの進捗状況も確認できます。

※リビルドが自動で開始しない場合、交換後の HDD が JBOD として認識されていないかご確認ください。
JBOD で認識されている場合は、下図のように [Set State as Unconfigured Good] で Unconfigured Good のステータスに変更します。

※Hot spare の HDD が設定されている場合、Hot spare の HDD が障害 HDD の変わりに Raid メンバーとして稼働します。
障害 HDD を交換した後、元 Hot spare であった HDD が自動で再度 Hot spare のステータスになり、新しい HDD が再度 Raid メンバーとして稼働します。(copyback動作)
copyback が自動で開始しない場合は、下図のように手動で開始させます。
copyback 元 HDD: 元 Hot spare の HDD を選択
copyback 先 HDD: 新しい HDD を指定

[交換後の確認手順]
- お客様作業 (FE 作業後)
リビルドの完了を確認します。
※ディスクのステータス詳細は CIMC の Physical Drive info タブで確認します。

◇注意事項
Virtual Drive と Disk の容量により、リビルドが24時間以上かかる可能性があります。
[参考情報]
HDD Status LED が点灯しない場合:
HDD が正常に使用できている状態で LED が点灯しない場合は、HDD の LED は HDD 自体に付いていないため、マザーボード不良が原因である可能性があります。
HDD Drive status LED の説明:

LED Name |
State |
Hard drive fault LED |
• Off — HDD に問題が無い状態 • Amber — HDD がフェイルしている状態 • Amber, 点滅 — HDD がリビルド状態 |
Hard drive activity fault LED |
• Off — HDD が無い状態 • Green — HDD が使用可能な状態 • Green, 点滅 — HDD が読み取りもしくは書き込み状態 |
※リビルド、copyback 中は Hard drive fault LEDが Amber 点滅、Hard drive activity fault LED が Green 点滅状態になります。
Cisco UCS C220 M6 Server Installation and Service Guide
Cisco UCS C240 M6 Server Installation and Service Guide