2024-02-21 05:53 PM
質問いたします。
MR28は特にvlan設定はせずに、Catalyst2960-Cと接続する場合です。
MR28はSSIDを二つ発したいです。
Catalyst側ではvlan100(ネイティブvlan)とvlan200(Tagvlan)を設定する場合、
接続ポートの設定は以下でよいでしょうか?
interface FastEthernet0/1
switchport trunk allowed vlan 100,200
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 100
switchport nonegotiate
2024-02-21 07:20 PM 2024-02-21 07:21 PM 更新
Switch側の設定をベースに、VLANの用途を整理すると下記のようになります。
・Meraki MRの管理系通信: VLAN 100 (Untagged)
・SSID #1: VLAN 100 (Untagged)
・SSID #2: VLAN 200 (Tagged)
Merakiの管理系通信と、SSIDの一つが同じVLAN 100に所属する設計でよければ、その設定で特に問題はないと思います。
またMeraki MR側でSSIDに対してVLANを紐づける場合は、下記のドキュメントを参考にしてください。
その例だと VLAN 200 をTaggedとして設定する必要があります。
タグを利用したアクセスポイントの管理 - Cisco Meraki Documentation
https://documentation.meraki.com/MR/Monitoring_and_Reporting/Using_Tags_to_Manage_MR_Access_Points_jp
2024-02-26 02:07 PM
ご返信ありがとう御座います。参考にして設定してみます。