10-12-2012 04:38 AM - edited 03-11-2019 05:08 PM
bonjour,
nous avons un souci depuis ce jour avec nos 2 ASA 5520. Sans raison, le principal bascule tout seule, sans raison vers le secondaire au bout de 3 minutes. Le principal est OK, aucune erreur, si on le remet principal tout va bien mais au bout de 3 minutes, il passe sur le secondaire...
Si vous avez une piste car les logs ne sortent aucune erreur.
Merci.
Cordialement,
10-16-2012 07:13 AM
Hello,
Peut tu nous afficher la configuration du failover sur les 2 ASAs ?
Il nous faudrait aussi un "show failover" pendant que l'actif est actif et après la bascule
Aussi peut copier ici ce que tu a après avoir fait :
term mon
debug fover cable
debug fover ifc
debug fover sync
debug fover verify
debug fover fail
debug fover fmsg
Et attendre qu'une bascule fasse effet pour nous poster le resultat ?
("no debug all" pour retirer les messages de debug)
10-23-2012 07:40 AM
Bonjour,
Merci beaucoup pour votre réponse.
Désolé, la mienne vient trés tardivement, car nous n'arrivions plus non plus à nous connecter sur la console en JAVA.
En fait, tout venait de l'ASDM.... dés qu'on lançait une connexion ADSM, il déclenchait la bascule vers le failover... si l'ASDM était fermé, tout était OK. De plus, on ne pouvait plus créer une règle, la modifier, la supprimer... cela faisait n'importe quoi (ex : la règle était créé mais pas visible et si la récréait, il disait qu'elle existait déjà...)
Bref, on a changé le fichier JAR qui gére l'ASDM sur les ASA et tout est maintenant OK.
Bonne soirée.
Cordialement,