CM が SCE から RDR を default で10 分間受信できない場合、CM から SCE との connection を切断するという実装があります。SCE は CM との connection が切断されると再接続を試みる動作になるため、結果として 10分ごとに up/down を繰り返します

このような動作になっているのは、基本的に SCE に traffic がまったく流れていないことは考えずらく、CM としては一定期間 RDR を受信しなかった場合は接続に問題があると考え connection 自体を一度reset しょうとするためです。そのため、基本的には timeout をなくす設定は推奨ではありません。

timeout の時間自体は CM の設定ファイル(~/cm/config/cm.conf) の中の以下の timeout の項目を変更することで可能です。

---

[server]

port=33000

connections=50

timeout=600 <=== ここ!!

allow_multi=false

---

timeout=0 とすることで reset をすることはなくなりますが、基本はdefault のままを推奨します。テスト環境などで、この動作を一時的に止めたい場合などに使用してください。

コメント
Yoshihiro Nishimura
Cisco Employee
Cisco Employee

良いと思います。