2013-05-09 11:11 AM
2013年5月9日(初版)
手動で SCE 上に設定した vlink が消えてしまう問題 (CMTS Awareness)
解決策
以下の様に、ignore_uplink_ids, 及び ignore_downloink_ids の設定を Device.xxxxx セクションに設定してください。
[Device.uBR10K]
ip=192.168.1.1
sce_name=CMTS_Aware
log_all=yes
port=161
snmp_community=sce
ignore_upvlink_ids=1000-2000
ignore_downvlink_ids=1000-2000
備考