2025 年 7 月 18 日 (初版)
TAC SR Collection |
主な問題 |
NCS540/NCS5500 シリーズルータにおいて、PEM(電源モジュール) の OFF/ON 後に、 PEM に関する Sensor や LED の情報が適切に表示されない問題が報告されています。
sysadmin-vm:0_RP0# show environment all
-snip-
================================================================================
Location TEMPERATURE Value Crit Major Minor Minor Major Crit
Sensor (deg C) (Lo) (Lo) (Lo) (Hi) (Hi) (Hi)
--------------------------------------------------------------------------------
0/PM0
Hotspot Temperature - -45 -35 -25 90 100 110
================================================================================
Location Fan Speed (rpm)
--------------------------------------------------------------------------------
0/PM0
FAN0 -
Power Group 0:
================================================================================
Power Supply ------Input---- ------Output--- Status
Module Type Volts Amps Volts Amps
================================================================================
0/PM0 400W-AC 0.0 0.0 0.0 0.0 OK
sysadmin-vm:0_RP0# show led
-snip-
0/PM0
0/PM0-Fail - -
0/PM0-OK WORKING GREEN
正常時の出力は以下です。
sysadmin-vm:0_RP0# show environment all
-snip-
================================================================================
Location TEMPERATURE Value Crit Major Minor Minor Major Crit
Sensor (deg C) (Lo) (Lo) (Lo) (Hi) (Hi) (Hi)
--------------------------------------------------------------------------------
0/PM0
Hotspot Temperature 34 -45 -35 -25 90 100 110
================================================================================
Location Fan Speed (rpm)
--------------------------------------------------------------------------------
0/PM0
FAN0 3568
Power Group 0:
================================================================================
Power Supply ------Input---- ------Output--- Status
Module Type Volts Amps Volts Amps
================================================================================
0/PM0 400W-AC 196.0 0.4 12.7 4.0 OK
sysadmin-vm:0_RP0# show led
-snip-
0/PM0
0/PM0-Fail WORKING OFF
0/PM0-OK WORKING GREEN
|
原因 |
この問題は CSCwj79297 として報告されています。 CSCwj79297 NCS5500/NCS540: Power module is not displaying proper power values post switch off and switch on
|
解決策 |
これは表示上の問題であり、機能影響はありません。
この問題に対する対処方法は envmon プロセスの再起動です。 envmon プロセスの再起動による機能影響はありません。
sysadmin-vm:0_RP0# process restart envmon location <Active RP>
恒久対処として CSCwj79297 の修正されたバージョンを使用する必要があります。
|
備考
本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。
各製品の TAC SR Collection の一覧は、よくある質問と解決方法 (TAC SR Collection) から確認できます。