はじめに
Firepower Management System (FMC) において、Intrusion Rules 等の Intrusion Prevention System (IPS) としての機能を最新にアップデートするために SRU の更新をFirepower Thread Defense (FTD) 等の被管理デバイスへDeploy することがあります。
本ドキュメントでは、更新のDeployをする際の注意点や確認点を紹介します。
1. バージョン確認
現在適用されている SRU の確認方法は、管理デバイスと被管理デバイスでそれぞれ異なります。
・FMC の確認方法
[FMC 6.7 以前]
FMC の GUI へログイン後、System > Updates > Rule Updates より確認することができます。

上記の例では、FMC には 2018-10-10-001-vrt のSRUがインポートされている状態です。
CLI での確認方法については FMC: CLI からModel,UUID,SRU,VDB を確認する方法 をご参照ください。
[FMC 7.0 以降]
FMC の GUI ログイン後、System > Updates > Rule Updates より確認することができます。
Snort Rule update version は Snort 2 に対応しているルールを指します。
Lightweight Security Package (LSP) は Snort 3 に対応しているルールを指します。
・FTD / SFR Module の確認方法
FTD の CLI へログイン後、下記の expert コマンドを使用することで FTD へ適用されている SRU を確認することができます。
> expert
admin@firepower:~ $ cd /var/sf/SRU
admin@caacon12:/var/sf/SRU$ ls -l
total 136020
-rw-r--r-- 1 root root 0 Nov 8 06:41 CIP_rules.fixed
-rwxr-xr-x 1 www www 139141120 Apr 23 2019 Cisco_Firepower_SRU-2018-10-10-001-vrt.sh.REL.ta
上記の例では、FTD には 2018-10-10-001-vrt のSRUが適用されている状態です。
Snort 3 で対応する LSP の場合は、下記の directory を確認します。
admin@FMC7-0:~$ cd /var/sf/lsp
admin@FMC7-0:/var/sf/lsp$ ls -l
total 4
lrwxrwxrwx 1 root root 33 Feb 9 2021 active-lsp -> /var/sf/lsp/lsp-rel-20210129-1557
lrwxrwxrwx 1 root root 33 Feb 9 2021 installed-lsp -> /var/sf/lsp/lsp-rel-20210129-1557
drwxr-xr-x 5 370411 62307 4096 Feb 9 2021 lsp-rel-20210129-1557
2. SRU の詳細確認
SRU の更新には、既存の Rule や Policy の変更が含まれることがあります。新規に適用させたい SRU の情報を確認したい場合、Software Download ページより変更点を確認することができます。
Software Download ページへアクセス後、Firepower Coverage and Content Updates より、SRU を選択し、ダウンロード対象のファイル名へマウスオーバーすることで詳細な情報を確認することができます。

各項目の内容は次の情報を含みます。
New Rules |
新規に追加される Rule の GID, SID, Rule Group, Rule Message, Policy 情報 |
Modified Rules |
更新される Rule の GID, SID, Rule Group, Rule Message, Policy 情報 |
SRU yyyy-mm-dd-xxx |
追加・更新される Rule の数、Policy の変更、対応する脆弱性等の情報 |
Advisories |
確認しているソフトウェアのSecurity Advisories, Responses and Notices ページ |
3. その他 SRU 関連の注意事項
・SRU インストール方法に関して
SRU(Sourcefire Rule Update) インストール方法 をご参照ください。
Snort 3 の LSP についてはSnort 3 使用時のルール更新について (SRU/LSP)をご参照ください。
・更新時の通信断に関して
FMC から Policy をデプロイする際に、FTD のバージョン 6.3.0 (Snort 2.9.13) 以前をご利用の場合、Snort Restart により通信断が発生することがあります。
詳細については SRU更新に伴うShared Object変更時のSnort Restartについて をご参照ください。
・更新時のシグネチャ対応バージョンに関して
Snort のバージョンによって、適用可能な SRU 内のシグネチャ (SID) が限定されていることがあります。