はじめに
本ドキュメントではStealthwatchのイベントをsyslogサーバに送信する方法を紹介します。
システム要件
本ドキュメントでは Stealthwatch 7.3.2を使用して設定と動作を確認しています。バージョンにより設定方法や動作が異なる場合があります。
Response Managementの設定
(1)
SMC のダッシュボードにて一番上のメニューから "Configure > Response Management " を選択します。

(2)
この画面ではEnableを有効にすることで、アラームの設定ができます。今回はデフォルトのまま、"Action"タブを選択します。

(3)
syslogの設定をするため、"Send to Syslog"のEditを選択します。

(4)
この画面で、syslog送信先の設定やportの設定をします。完了したら、 "Save" をクリックします。

(5)
"Syslog Formats"タブでフォーマットの設定を行います。今回は"Default Format"のままにします。完了したら、 "Save" をクリックします。

(6)
"Save" クリック後に"Send to Syslog"の"Enabled"を有効にします。

syslogサーバの設定
(1)
今回はsyslogサーバにCentOS7.9を使用します。該当サーバにログインします。

(2)
今回はLinuxのため、デフォルトでコメントアウトされてる、"/etc/rsyslog.conf" の"$ModLoad imudp"と"$UDPServerRun"を有効にします。

テストメッセージの送信
(1)
"Response Management"の"Action"タブを開き"Message Format"のCEFタブをクリックします。表示されているメッセージが、テストメッセージです。

(2)
"Test Action"をクリックし、syslogを送信します。

(3)
syslogサーバにログインし、"/var/log/messages"にテストメッセージが表示されていることが確認できます。

イベントメッセージの送信
(1)
イベントログを手動で発生させます。簡単な例として、Flow Collectorを手動でシャットダウンさせます。SMC のダッシュボードにて、"Central Management "を選択します。

(2)
"Shut Down Appliance"をクリックし、Flow Collectorをシャットダウンさせます。

(3)
"Shut Down"を選択します。

(4)