本ドキュメントでは、Fabric Interconnect, IOM, シャーシの関連コンポーネントの交換作業において、交換前と交換後に確認する、ステータスやエラーメッセージ等の確認項目についてまとめております。RMA作業を実施する前に一度確認いただき、作業後に改めてステータス等が正常に戻っていることを確認ください。
1. Fabric Interconnect (FI)
1-1. FI 本体
対象となる Fabric Interconnect x を選択し、右画面のGeneralタブでOverall Statusなどを確認します。Faultsタブでエラーの有無も確認します。
1-2. FI FAN
対象となる FANを搭載している Fabric Interconnect x を展開し、対象のFan Module xを選択します。右画面のGeneralタブで、Overall StatusやStatus Detailsで各種ステータスを確認します(サポートされていないステータスはN/Aで表示)。Faultsタブでエラーの有無も確認します。同画面でFansタブを選択して、各種ステータスを確認します。
1-3. FI PSU
対象となる PSUを搭載している Fabric Interconnect x を展開し、対象のPSU xを選択します。右画面のGeneralタブで、Overall StatusやStatus Detailsで各種ステータスを確認します(サポートされていないステータスはN/Aで表示)。Faultsタブでエラーの有無も確認します。
1-4. FI Expansion module
対象となる Expansion moduleを搭載している Fabric Interconnect x を展開し、対象のExpansion Module xを選択します。右画面のGeneralタブで、Overall Statusでステータスを確認します(サポートされていないステータスはN/Aで表示)。Faultsタブでエラーの有無も確認します。
2. IO Modules (IOM)
対象のIO Module xを選択し、右画面のGeneralタブでOverall StatusやStatus Detailsを確認します(サポートされていないステータスはN/Aで表示)。Faultsタブでエラーの有無も確認します。同画面でIOMのFirmwareバージョン(Running Version)を確認します。
3. シャーシ
3-1. シャーシ 本体
対象のシャーシ Chassis xを選択し、右画面のGeneralタブでOverall StatusやStatus Detailsを確認します(サポートされていないステータスはN/Aで表示)。Faultsタブでエラーの有無も確認します。
3-2. シャーシ FAN
交換対象のFANが搭載されているシャーシを展開して、対象のFan Module xを選択します。右画面のGeneralタブでOverall StatusやStatus Detailsなどを確認します(サポートされていないステータスはN/Aで表示)。Faultsタブでエラーの有無も確認します。同画面でFansタブを選択して、各種ステータスを確認します。
3-3. シャーシ PSU
交換対象のPSUが搭載されているシャーシを展開して、対象のPSU xを選択します。右画面のGeneralタブでOverall StatusやStatus Detailsなどを確認します(サポートされていないステータスはN/Aで表示)。Faultsタブでエラーの有無も確認します。