Nexus 5596UP はパワーシーケンサーのバージョンが v4.0 の場合、一切のログを記録せずにリロードが発生する可能性があります。
サイレントリロードへの対象ですが、改修がされたパワーシーケンサー v5.0 へのアップグレードが必要となります。
パワーシーケンサー v5.0 は 5.1(3)N2(1) 以降の NX-OS に含まれています。
パワーシーケンサーのバージョンは "show version" コマンドを実行し、"power-seq: Module 1" を確認してください。
====================================
Nexus5596UP# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Documents: http://www.cisco.com/en/US/products/ps9372/tsd_products_support_series_home.html
Copyright (c) 2002-2012, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained herein are owned by
other third parties and are used and distributed under license.
Some parts of this software are covered under the GNU Public
License. A copy of the license is available at
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html.
Software
BIOS: version 3.6.0
loader: version N/A
kickstart: version 5.1(3)N2(1)
system: version 5.1(3)N2(1)
power-seq: Module 1: version v5.0
Module 2: version v1.0
Module 3: version v1.0
Module 4: version v1.0
(省略)
====================================
また、パワーシーケンサーのアップグレードには電源の OFF/ON (Power Cycle) が必須です。
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/nexus5000/sw/release/notes/Rel_4_2_1_N1_1/Nexus5000_Release_Notes_4_2_1_N1_1.html#wp204614
Power Cycle が行われない場合、"show version" で "power-seq" のバージョンが上がっていても、動作が反映されず以前のバージョンで動作を続けます。
Power Cycle を実施するには電源ケーブルの抜き差しによる電源 OFF/ON、もしくは "reload power-cycle" コマンドによるシステムの再起動が必要です。
なお、このドキュメントは他の Nexus 5000/5500 シリーズについては影響を受けません。