本ドキュメントでは Nexus9000シリーズ の電源冗長 ps-redundant(N+1 冗長性)モードについて説明します。
ps-redundant モード
Nexus9000シリーズ の電源冗長モードの一つ ps-redundant(N+1 冗長性)モード(デフォルト設定)は機器に搭載する N+1 台の電源のうち、アクティブな電源のダウンに備え1台を予備電源装置として見なすモードですが、厳密には電源供給を N 台分に制限するモードで、+1台分含め電源は全てアクティブです。
以下は電源冗長モードがデフォルトの ps-redundant(N+1 冗長性)モードで稼働する Nexus9508 に電源装置を4台搭載している場合(N(=3)+1 の電源冗長)の show environment power の出力結果です。
switch#show environment power
Power Supply:
Voltage: 12 Volts
Power Actual Actual Total
Supply Model Output Input Capacity Status
(Watts ) (Watts ) (Watts )
------- ------------------- ---------- ---------- ---------- --------------
1 N9K-PAC-3000W-B 263 W 281 W 3000 W Ok
2 N9K-PAC-3000W-B 274 W 299 W 3000 W Ok
3 N9K-PAC-3000W-B 278 W 316 W 3000 W Ok
4 N9K-PAC-3000W-B 309 W 344 W 3000 W Ok
5 ------------ 0 W 0 W 0 W Absent
6 ------------ 0 W 0 W 0 W Absent
7 ------------ 0 W 0 W 0 W Absent
8 ------------ 0 W 0 W 0 W Absent
<snip>
Power Usage Summary:
--------------------
Power Supply redundancy mode (configured) PS-Redundant
Power Supply redundancy mode (operational) PS-Redundant
Total Power Capacity (based on configured mode) 9000.00 W
Total Grid-A (first half of PS slots) Power Capacity 12000.00 W
Total Grid-B (second half of PS slots) Power Capacity 0.00 W
Total Power of all Inputs (cumulative) 12000.00 W
Total Power Output (actual draw) 1126.00 W
Total Power Input (actual draw) 1242.00 W
Total Power Allocated (budget) 2791.44 W
Total Power Available for additional modules 6208.56 W
上の出力の
Actual Output を見ると冗長電源含めた 4台全てで Output がありますが、
Total Power Capacity は
Total Power of all Inputs の
12000.00 W(=3000.00 W x4)に対し N(=3台分)の
9000.00 W(=3000.00 W x3)に制限されております。
Total Power Capacity 以上の電力要求があった場合、module への電力供給は deny されます。(Pwr-Denied)
こちらにより1台分の予備電力(1台分の予備電源装置に相当)が常に確保されている状態となります。
関連情報
『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS ハイ アベイラビリティおよび冗長性ガイド リリース 7.x』
電源装置の冗長構成
電源モード