はじめに

本ドキュメントでは Nexus9000シリーズ の電源冗長 ps-redundant(N+1 冗長性)モードについて説明します。

 

ps-redundant モード

Nexus9000シリーズ の電源冗長モードの一つ ps-redundant(N+1 冗長性)モード(デフォルト設定)は機器に搭載する N+1 台の電源のうち、アクティブな電源のダウンに備え1台を予備電源装置として見なすモードですが、厳密には電源供給を N 台分に制限するモードで、+1台分含め電源は全てアクティブです。

以下は電源冗長モードがデフォルトの ps-redundant(N+1 冗長性)モードで稼働する Nexus9508 に電源装置を4台搭載している場合(N(=3)+1 の電源冗長)の show environment power の出力結果です。

switch#show environment power
Power Supply:
Voltage: 12 Volts
Power                             Actual      Actual        Total
Supply    Model                   Output      Input      Capacity    Status
                                (Watts )    (Watts )     (Watts )
-------  -------------------  ----------  ----------  ----------  --------------
1        N9K-PAC-3000W-B           263 W       281 W      3000 W     Ok        
2        N9K-PAC-3000W-B           274 W       299 W      3000 W     Ok        
3        N9K-PAC-3000W-B           278 W       316 W      3000 W     Ok        
4        N9K-PAC-3000W-B           309 W       344 W      3000 W     Ok        
5        ------------                0 W         0 W         0 W     Absent    
6        ------------                0 W         0 W         0 W     Absent    
7        ------------                0 W         0 W         0 W     Absent    
8        ------------                0 W         0 W         0 W     Absent    

<snip>

Power Usage Summary:
--------------------
Power Supply redundancy mode (configured)                PS-Redundant
Power Supply redundancy mode (operational)               PS-Redundant

Total Power Capacity (based on configured mode)            9000.00 W
Total Grid-A (first half of PS slots) Power Capacity       12000.00 W
Total Grid-B (second half of PS slots) Power Capacity         0.00 W
Total Power of all Inputs (cumulative)                     12000.00 W
Total Power Output (actual draw)                           1126.00 W
Total Power Input (actual draw)                            1242.00 W
Total Power Allocated (budget)                             2791.44 W
Total Power Available for additional modules               6208.56 W
上の出力の Actual Output を見ると冗長電源含めた 4台全てで Output がありますが、Total Power CapacityTotal Power of all Inputs12000.00 W(=3000.00 W x4)に対し N(=3台分)の 9000.00 W(=3000.00 W x3)に制限されております。Total Power Capacity 以上の電力要求があった場合、module への電力供給は deny されます。(Pwr-Denied)
こちらにより1台分の予備電力(1台分の予備電源装置に相当)が常に確保されている状態となります。
 

関連情報

『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS ハイ アベイラビリティおよび冗長性ガイド リリース 7.x』
電源装置の冗長構成

電源モード

コメント
KIMIO TANAKA
Level 1
Level 1

このようにps-redundantのn+1を使用して4台の電源モジュールで動作していて、2台目の電源が停止した場合はどのような動作になるのでしょうか。

 

例えば、下記のようなケースです。

実際使用されている電源は、2台の電源で賄える量(actual draw)が使われていますが、バジェットからみると不足する状態になる。

 

Total Power Input (actual draw)   2729.00 W
Total Power Allocated (budget)   6120.00 W