キャンセル
次の結果を表示 
次の代わりに検索 
もしかして: 
cancel
645
閲覧回数
0
いいね!
0
コメント
xuefejin
Cisco Employee
Cisco Employee


本ドキュメントではUCS B-Series HDD/SSD のオフライン交換手順についてご説明いたします。


[作業前確認] 
- FE作業
HDD/SSDのステータスを確認します。
UCSMのEquipmentタブ配下、該当サーバを選択します。
(Equipment > Chassis > Chassis X > Servers > Server X)
右画面Inventoryタブ配下のStorageタブで、Disksを展開し、該当ディスクのOperabilityなどを確認します。

1.png

[作業手順]
- お客様作業 (FE作業前)  
1.OS をシャットダウンします。
(Equipment > Chassis > Chassis X > Servers > Server X に移動、右画面Actions内でShutdown Serverをクリック、Gracefully shutdown OSにチェックが入っている事を確認、OKをクリックします。)

2.png

2. 作業対象特定のために、以下メニューでServer Locator LEDとHDD Locator LEDを点灯させます。
■Server Locator LED:
(Equipment > Chassis > Chassis X > Servers > Server X に移動、右画面Actions内でTurn on Locator LEDを選択します。)

3.png

■Disk Locator LED:
(Equipment > Chassis > Chassis X > Servers > Server X に移動、右画面Inventoryタブ配下のStorageタブで、Disksを展開し、該当Diskをダブルクリック後、Turn on Locator LEDを選択します。)

1.png

5.png
- FE作業
3. 該当Diskを抜きます。

- お客様作業 (FE作業後)  
4. OSをブートさせます。 
(Equipment > Chassis > Chassis X > Servers > Server Xに移動、右画面Actions内でBoot Serverをクリック、OKをクリックします。)

8.png

- FE作業
5. 交換用Diskを挿入します。

[作業後確認]
- FE作業
1. Equipmentタブ 配下、該当サーバを選択します。
(Equipment > Chassis > Chassis X > Servers > Server X)
右画面Inventoryタブ、Storageタブ配下、Disksを選択し、
交換したスロットのディスクの情報が出力され、Presence が Equipped であることを確認します。

6.png

2. リビルドが開始したことを確認します。
① DiskのFault LEDがオレンジ点滅になり、Activity LED がグリーン点滅していることを確認します。
② (Equipment > Chassis > Chassis X > Servers > Server X)
右画面 Inventory タブ、Storage タブ配下、LUNsを選択し、該当Virtual Driveの「Operability」がRebuildステータスになっていることを確認します。

7.png

- お客様作業 (FE作業後)  
1. OSレベルの動作確認を実施します。
2. リビルドの完了を確認します。

 

◇注意事項
Virtual DriveとDiskの容量により、リビルドが24時間以上かかる可能性があります。

 

Getting Started

検索バーにキーワード、フレーズ、または質問を入力し、お探しのものを見つけましょう

シスコ コミュニティをいち早く使いこなしていただけるよう役立つリンクをまとめました。みなさんのジャーニーがより良いものとなるようお手伝いします