本ドキュメントでは、UCS C240 SD M5 FAN モジュール交換手順について説明します。
[交換対象パーツ]
FAN モジュールの型番 (PID) は UCSC-FAN-C240M5SD= となります。
[注意点]
FAN はホットプラグ対応のため、オンラインで交換可能ですが、交換中は冷却能力が低下するため、1分以内に交換するようにしてください(各インストレーションガイドにも注意が記載されています)。
サーバをラックから引き出す際に、電源ケーブルを含む各種ケーブルが抜けてしまわないよう、十分に注意して作業を実施してください。
本文書では、安全を期すために予め OS をシャットダウンする、オフラインでの交換方法を説明します。
[作業前確認]
- FE作業
- CIMC の [シャーシ] タブで [障害とログ] メニューを選択し、右画面の [障害の概要] を確認して、Fault の有無を確認します。
[作業手順]
- お客様作業 (FE 作業前)
1.該当サーバの OS をシャットダウンし、電源を off にします。
2. 作業対象特定のために、以下のメニューで Locator LED を点灯してください。
- FE 作業
1.ケーブルを元の状態に戻せるように、ラベリング処理をします。
※C240 SD M5 サーバの電源ケーブルとネットワークケーブル等はサーバ前面にあり、一般の M5 サーバとは異なります。
サーバ前面
サーバ背面
2.機器の電源が off であることを確認します。
3.サーバの前面にある電源コード、ネットワークケーブルなどのケーブルを全て外します。
4.ラックの前方から機器の両側にあるネジを外し、機器を引っ張り出してラックから外します。
5.天板中心部にあるカバーラッチのロックを外した状態にし、ラッチを押しながら、後方から前方に天板をスライドさせます。
6.スライドされた天板を上方に持ち上げ、外します。
7.交換対象の FAN モジュールを確認し、ラッチを掴んで上に引き上げて取り外します。
8.新しい FAN モジュールを装着します。
9.カバーを閉め、ケーブルの抜け等に注意しながらスライドレールに沿ってサーバをラックへ収納します。
[作業後確認]