2025 年 4 月 24 日 (初版)
TAC SR Collection |
主な問題 |
ACI ファブリックをアップグレード後に APIC から Syslog メッセージが Syslog サーバへ送信されないことがあります。
|
原因 |
この事象は CSCwo08217 に該当している可能性があります。 CSCwo08217 は APIC を 6.0(7e) より前のバージョンからバージョン 6.0(7e) ~ 6.1(2g) へアップグレードした場合に発生する可能性があります。 CSCwo08217 の事象が発生している場合、APIC から Syslog メッセージが送信されませんが、Switch からは正常に Syslog メッセージが送信されます。
|
解決策 |
下記の手順を実施することで APIC から Syslog メッセージが送信されるようになります。
- APIC GUI に admin ユーザでログイン後に、Fabric -> Fabric Policies -> Policies -> Monitoring -> Common Policies -> Callhome/Smart Callhome/SNMP/Syslog/TCACS -> Syslog で Syslog Source を削除
- Admin -> External Data Collectors -> Monitoring Destinations -> Syslog で Syslog Monitoring Destination Group を削除し、 Syslog Monitoring Destination Group と Syslog Remote Destination を再作成
- Fabric -> Fabric Policies -> Policies -> Monitoring -> Common Policies -> Callhome/Smart Callhome/SNMP/Syslog/TCACS -> Syslog で Syslog Source を再作成し、手順 2. で再作成した Syslog Monitoring Destination Group を関連付ける
恒久対策としては CSCwo08217 の改修済みバージョンへアップグレードしてください。
|
備考
本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。