主な問題

ACI のコンフィグを Import した後、Spine をアップグレードすると Spine が nxmqtt hap reset により再起動を繰り返し、正常に起動しなくなることがあります。

原因

この事象は CSCwc74242 に該当している可能性があります。

CSCwc74242 は Global AES Passphrase Encryption Settings が無効の状態で Export されたコンフィグファイルを Import した場合に、APIC の CA 証明書と Key が破損し、ACI Apps が正常に動作しなくなる CSCvy35257 の事象が発生している状態で Spine をアップグレードすると Spine が nxmqtt hap reset により再起動を繰り返し、正常に起動しなくなる事象となります。

CSCvy35257 の事象の詳細については下記ドキュメントをご参照ください。
ACI: コンフィグを Import 後、Fault F1419 が出力され、ACI Apps が動作しない 

解決策

本事象が発生した場合、 CSCvy35257 の解決策を実施し、 APIC CA 証明書と Key の再作成と再登録を実施する必要があります。

CSCvy35257 の解決策については下記ドキュメントをご参照ください。
ACI: コンフィグを Import 後、Fault F1419 が出力され、ACI Apps が動作しない 

CSCvy35257 の改修済みバージョンを使用している際に ACI のコンフィグの Import と Spine をアップグレードした場合は、本事象は発生しません。

備考
本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。
各製品の TAC SR Collection の一覧は、よくある質問と解決方法 (TAC SR Collection) から確認できます。