2025年1月25日 (初版)
TAC SR Collection |
主な問題 |
vPC のメンバーポートが複数回フラップした際にポートが handshake-fail-errdisable としてダウンする問題があります。
show interface の出力例
Ethernet1/67 is down (handshake-fail-errdisable) admin state is up, Dedicated Interface Belongs to po26 <snip>
その際 show system internal mts buffers detailed で SAP 番号 175 と 378 に関する古い MTS メッセージがキューに滞留している状況が確認されます。
[Tue XXX XX XX:XX:XX 202X]:`show system internal mts buffers details` **Fast Sap Buffers are not displayed below** Node/Sap/queue Age(ms) SrcNode SrcSAP DstNode DstSAP OPC MsgId MsgSize RRToken Offset <snip> sup/378/pers 2009809556 0x101 175 0x101 378 61442 0x1779a614 90 0x1779a614 0xfe81004 sup/378/pers 2009786212 0x101 175 0x101 378 61442 0x1779b4c0 90 0x1779b4c0 0xfe80004 : :
さらに show port-channel internal event-history errors で以下のようなエラーが確認されます。
[M 1] [eth_port_channel] E_DEBUG pcm_alloc_seq(689): Failed to allocate handle for event seq: Invalid argument
|
原因 |
この問題は vPC や PC(ポートチャネル)のメンバーポートで発生する不具合で CSCwf72302 として報告されています。
|
解決策 |
機器の再起動によりキューに滞留している古い MTS メッセージをクリアすることでポートがアップします。 恒久対策は CSCwf72302 の修正バージョンへのアップグレードです。
|
備考
本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。
各製品の TAC SR Collection の一覧は、よくある質問と解決方法 (TAC SR Collection) から確認できます。