2019年 1月25日 (初版)
N9K-C9508-FM-E2 が搭載された Nexus9508 を ACI Version 13.0(1k) から VersionUP すると、BIOS version mismatch を表す fault F1583 が N9K-C9508-FM-E2 に対して発生します。
この問題は、Version 13.0(1k) のソフトウェアに N9K-C9508-FM-E2 に対する BIOS version 情報が存在しない事が原因となり、VersionUP 時に BIOS のVersionUP が行われない為に発生します。
Version 13.0(2h) 以降には BIOS version 情報がある為、Version 先に VersionUP する前に一度他の Version 13.0(2h) 以降の Version を経ることにより、BIOS の Version が正しいものになり、fault が解消されます。
VersionUP ステップ : 13.0(2h) ---> 13.0(2h) 以降 ---> VersionUP 先