2023-07-28 01:02 PM
2023年07月28日 (初版)
APIC を Decommission / Commission すると、Operational State が Unavailable のままで Fully Fit へ遷移しない問題が報告されております。
詳しい再現手順は下記の通りです。
その際に、Fault 番号 F1370 が確認されております。F1370 に下記の記載が含まれております。
are being rejected because: APIC is not clean started
ACI バージョン 5.2(3e) 以降を利用していると、この問題が発生するようになります。
Decommission 後、APIC の設定をクリアしていないのが原因です。
バージョンに関わりなく Decommission したら、再度 APIC を Commission する前に、必ず下記の手順を行う必要があります。
下記の通り、これらの手順についてこの Guide にも記載されております。
After decommissioning an APIC controller from the cluster, power it down and disconnect it from fabric. Before returning it to service, do a wiped clean back to factory reset.
また、バージョン 5.2(3e) から、設定をクリアしていない APIC を Commission すると、F1370 が上がり、明示的にその APIC の Fabric への参加を拒否する動作になります。
APIC を Commission する前に、下記のコマンドで設定をクリアしてください。
acidiag touch cleanacidiag touch setupacidiag reboot
検索バーにキーワード、フレーズ、または質問を入力し、お探しのものを見つけましょう
シスコ コミュニティをいち早く使いこなしていただけるよう役立つリンクをまとめました。みなさんのジャーニーがより良いものとなるようお手伝いします
下記より関連するコンテンツにアクセスできます