主な問題 APIC GUI の Fabric -> Inventory -> Pod x -> node -> Interfaces -> Physical/PC Interfaces にて、各 interface の Operation タブで Description を記載/変更し、Submit ボタンを押しても何も起きず、page を開き直すと Description の記載内容が消えてしまいます (元に戻ります)。
原因

以下の不具合に該当している可能性があります。
CSCvy27823  K UI: Edit PC/Interface description fails

解決策 Workaround は以下のように NX-OS Style CLI で interface description を設定することです。
APIC-1# configure
APIC-1(config)# leaf 103
APIC-1(config-leaf)# interface ethernet 1/34
APIC-1(config-leaf-if)# description Test1​

 

恒久対策は、CSCvy27823 の修正 version への upgrade です。