2022年1月27日 (初版)
TAC SR Collection |
主な問題 |
QSFP-40/100-SRBD を使用し正常にリンクアップしているポートにおいて show interface transceiver details コマンドで表示される DOM の Rx Power が -40.0 dBm と閾値外の値 (Alarms Low: -11.8 dBm) となります。 また、APIC GUI 上においても同様に閾値外の値となります。
Leaf# show interface transceiver details
Ethernet1/1
transceiver is present
type is QSFP-40/100-SRBD
<SNIP>
DOM is Enabled
Lane Number : 1 Network Lane
SFP Detail Diagnostics Information (external calibration)
----------------------------------------------------------------------------
Alarms Warnings
High Low High Low
----------------------------------------------------------------------------
Temperature 31.57 C 65.00 C 5.000 C 60.00 C 10.00 C
Voltage 3.261 V 3.630 V 2.970 V 3.465 V 3.135 V
Current 7.500 mA 10.00 mA 2.000 mA 8.500 mA 3.000 mA
Tx Power 0.885 dBm 7.000 dBm -10.0 dBm 4.000 dBm -5.99 dBm
Rx Power -40.0 dBm 7.000 dBm -11.8 dBm 4.000 dBm -7.89 dBm
Transmit Fault Count = 0
----------------------------------------------------------------------------
<SNIP>
|
原因 |
この事象は CSCvy08825 に該当しています。 CSCvy08825 は QSFP-40/100-SRBD を使用しているポートにおいて show interface transceiver details コマンドや APIC GUI 上で DOM の Rx Power の値が正しく表示されない不具合となります。 表示上の問題となり、実際に QSFP-40/100-SRBD の受光レベルが閾値外の値となっているのではありません。
|
解決策 |
[恒久対策] CSCvy08825 の改修済みバージョンへアップグレードしてください。
[暫定対策] vsh_lc -c "show platform internal usd xcvr dom raw port X" コマンド ( X には DOM の値が正しく表示されないインタフェース番号を指定、例 : eth1/2 であれば X は 2 ) を一度実行すると、その後は show interface transceiver details コマンドや APIC GUI 上でそのポートの DOM の値が正しく表示されるようになります。
|
備考
本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。
各製品の TAC SR Collection の一覧は、よくある質問と解決方法 (TAC SR Collection) から確認できます。