TAC SR Collection
主な問題 SUP が冗長されている Spine で System Controller の FPGA バージョン情報を moquery で取得すると、正しい情報が取得されず ver-mismatch となることがあります。
(出力例)
Spine# moquery -c firmwareARunning -d sys/ch/scslot-1/sc/fpga-1/running
# firmware.CompRunning
childAction :
descr :
dn : sys/ch/scslot-1/sc/fpga-1/running
epldUpgSt : upg-failed
expectedVer : 0x21
internalLabel :
modTs : never
mode : normal
monPolDn : uni/fabric/monfab-default
operSt : ver-mismatch
rn : running
status :
ts : 1970-01-01T09:00:00.000+09:00
type : controller
version : 0x18 <<< 表示不具合
原因

この問題は CSCvy54822 として報告されています。

解決策

以下のコマンドで System Controller の FPGA バージョンの正しい情報が取得されます。
vsh -c "show version module <SC Slot> epld"
(出力例)

Spine# vsh -c "show version module 29 epld"
EPLD Device Version
---------------------------------------
IO FPGA 0.033 <<< 33=expectedVer : 0x21

備考
本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。