2024年4月25日 (初版)
TAC SR Collection |
主な問題 |
ACI switch において、dmesg に以下のような filesystem が read-only となるログが出力され、その後再起動してしまいます。このログは再起動後の stack-trace (show logging onboard stack-trace コマンドの出力) でも確認できます。
Buffer I/O error on device sda4, logical block 0
EXT4-fs error (device sda4): ext4_journal_check_start:56: Detected aborted journal
EXT4-fs (sda4): Remounting filesystem read-only
EXT4-fs (sda4): previous I/O error to superblock detected
|
原因 |
以下の不具合が原因の可能性がございます。 CSCwh70359 [ACI] Nexus 9000 M1100 hits I/O errors, goes read-only then crashes
以下のように該当機器の eqptFlash の MO 情報を取得し、model が "Micron_1100" で始まっており、Firmware version (rev) が M0MU040 以下の値であれば該当しています。
leaf1# moquery -c eqptFlash
Total Objects shown: 1
# eqpt.Flash
acc : read-write
cap : 122099
childAction :
cimcVersion :
deltape : 1
descr : flash
dn : sys/ch/supslot-1/sup/flash
gbb : 0
id : 1
lba : 0
lifetime : 6
majorAlarm : no
mfgTm : 2023-12-20T10:39:59.805+09:00
minorAlarm : no
modTs : 2024-03-26T09:35:24.053+09:00
model : Micron_1100_MTFDDAV256TBN <<<<<<< "Micron_1100" で始まっている
monPolDn : uni/fabric/monfab-default
operSt : ok
peCycles : 381
readErr : 0
rev : M0MU040 <<<<<<< Firmware version
rn : flash
ser : XXXXXXXXXXX
status :
tbw : 20.394547
type : flash
vendor : Micron
warning : no
wlc : 0
|
解決策 |
read-only 状態は再起動 (自動的に起きたものを含む) によって復旧します。 恒久対策は CSCwh70359 の修正バージョンへのアップグレードです。
|
備考
本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。
各製品の TAC SR Collection の一覧は、よくある質問と解決方法 (TAC SR Collection) から確認できます。