キャンセル
次の結果を表示 
次の代わりに検索 
もしかして: 
cancel
223
閲覧回数
0
いいね!
0
コメント
JapanTAC_CSC
Level 7
Level 7

2024年4月25日 (初版)

TAC SR Collection
主な問題

ACI switch において、dmesg に以下のような filesystem が read-only となるログが出力され、その後再起動してしまいます。このログは再起動後の stack-trace (show logging onboard stack-trace コマンドの出力) でも確認できます。

Buffer I/O error on device sda4, logical block 0   
EXT4-fs error (device sda4): ext4_journal_check_start:56: Detected aborted journal   
EXT4-fs (sda4): Remounting filesystem read-only   
EXT4-fs (sda4): previous I/O error to superblock detected  
原因

以下の不具合が原因の可能性がございます。
CSCwh70359  [ACI] Nexus 9000 M1100 hits I/O errors, goes read-only then crashes

以下のように該当機器の eqptFlash の MO 情報を取得し、model が "Micron_1100" で始まっており、Firmware version (rev) が M0MU040 以下の値であれば該当しています。

leaf1# moquery -c eqptFlash
Total Objects shown: 1

# eqpt.Flash
acc          : read-write
cap          : 122099
childAction  :
cimcVersion  :
deltape      : 1
descr        : flash
dn           : sys/ch/supslot-1/sup/flash
gbb          : 0
id           : 1
lba          : 0
lifetime     : 6
majorAlarm   : no
mfgTm        : 2023-12-20T10:39:59.805+09:00
minorAlarm   : no
modTs        : 2024-03-26T09:35:24.053+09:00
model        : Micron_1100_MTFDDAV256TBN <<<<<<< "Micron_1100" で始まっている
monPolDn     : uni/fabric/monfab-default
operSt       : ok
peCycles     : 381
readErr      : 0
rev          : M0MU040 <<<<<<< Firmware version
rn           : flash
ser          : XXXXXXXXXXX
status       :
tbw          : 20.394547
type         : flash
vendor       : Micron
warning      : no
wlc          : 0
解決策

read-only 状態は再起動 (自動的に起きたものを含む) によって復旧します。
恒久対策は CSCwh70359 の修正バージョンへのアップグレードです。

備考
本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。
各製品の TAC SR Collection の一覧は、よくある質問と解決方法 (TAC SR Collection) から確認できます。

Getting Started

検索バーにキーワード、フレーズ、または質問を入力し、お探しのものを見つけましょう

シスコ コミュニティをいち早く使いこなしていただけるよう役立つリンクをまとめました。みなさんのジャーニーがより良いものとなるようお手伝いします