2024年10月22日 (初版)
2024年10月24日 (アップデート)
TAC SR Collection |
主な問題 |
APIC から Backup config ファイルを使用して Leaf / Spine switch に config を import した際に、 まれに vrf management が作成されないことがあります。 vrf management を使用する Out-of-Band アドレスへのアクセスに影響しますが、 APIC と Switch間の通信やユーザトラフィックやその他の機能等には問題は生じません。
以下が事象発生例です。
<事象未発生> leaf# show vrf
VRF-Name VRF-ID State Reason
black-hole 3 Up --
management 2 Up -- <---事象発生時には表示されない
overlay-1 4 Up --
-----
<事象発生中>
leaf# show vrf
VRF-Name VRF-ID State Reason
black-hole 3 Up --
overlay-1 4 Up --
※ management の行が表示されていない
|
原因 |
この問題は vrf management の作成と Out-of-Band アドレスの設定処理タイミングにより発生することがあり、 CSCwi26350 にて登録されています。
CSCwi26350: vrf management not created on several switches after importing backup config
|
解決策 |
この問題の回避策はありません。問題の解決には CSCwi26350 の修正されたバージョンを使用する必要があります。 また復旧対処として手動で「Static Node Management Address」を更新することで 、 vrf management が再作成され Out-of-Band アドレスへのアクセスが可能になります。
|
備考
本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。
各製品の TAC SR Collection の一覧は、よくある質問と解決方法 (TAC SR Collection) から確認できます。