Level 7
Level 7

2024年1月24日 (初版)

TAC SR Collection
主な問題

vPC や Port-channel を利用せずに複数 Interface と仮想マシン(以下 VM) が接続される構成で、Active 側と Standby 側の Interface を切り替えた際に、以下の Fault が記録されて Endpoint 学習が無効となり、通信断が発生する可能性があります。
-------
[F1197][soaking][bd-limits-exceeded][major][sys/ctx-[vxlan-XXXXXXX]/bd-[vxlan-YYYYYYYY]/fault-F1197] Learning is disabled on BD TEST:BD on node with id 1000 with name Leaf-1000 from pod 1 of fabric TEST-Fabric because of BD Move frequency
-------
(ACI に接続される機器で Flexlink を利用している際に Active Standby を切り替えるような状況でも同じ状況になり得ます。)

原因

Active と Standby を入れ替えた際に、Endpoint Move が発生しますが、1秒間に Move した Endpoint の数が EP move frequency の値(既定値: 256)を上回ったために、Endpoint 学習が EP hold timeout (既定値:300秒)の間無効化されています。

<参考情報>
Cisco Application Centric Infrastructure - ACI Fabric Endpoint Learning White Paper - Cisco

解決策

1秒間に移動する可能性のある Endpoint 数を設計上見直すか、BD 設定内の Endpoint Retention Policy にて EP move frequency の値を変更ください。

 